公司一台双机头麦克维尔水冷螺杆机组,出现以下减载失败故障,怀疑是冷冻油脏引起减载传感器不复位,在上月做维保时更换冷冻油及油过滤芯后故障依旧。此故障时有时无,强行把报警取消复位后,机组又能减载下来重新启动!难不成减载传感器坏了!特发上来讨论讨论!谢谢!
公司一台双机头麦克维尔水冷螺杆机组,出现以下减载失败故障,怀疑是冷冻油脏引起减载传感器不复位,在上月做维保时更换冷冻油及油过滤芯后故障依旧。此故障时有时无,强行把报警取消复位后,机组又能减载下来重新启动!难不成减载传感器坏了!特发上来讨论讨论!谢谢!
2楼
好像是冷却水供水不正常
回复
3楼
冷冻水的温度这么高呀
回复
4楼
减载感器???? 就是油滤问题了
回复
5楼
应该是能量传感器失效了
回复
6楼
减载失败是如何判断的?测量一下电流是不是真的没有减载?
回复
7楼
首先观察运行电流和高低压,确认是否真的减载不成功?
如果建在实际上已经执行了,那么可能是传感器的问题
回复
8楼
1、能量位传感器做个校正;
2、如果校正后仍然会出现这个问题,更换能量位传感器;
回复
9楼
其实很简单,一般是减载电磁阀阀体坏了。停机时按加载,如果能量能下来那就确认是减载电磁阀问题了。
换油啥的绝对是为了赚客户钱。
回复