14个400w的钠灯用多大的总空开?
rrrc
rrrc Lv.7
2012年08月02日 11:00:30
来自于照明工程
只看楼主

一个小场子,两相电源,14个400w高压钠灯用32a的空气开关当总开关可以么?怎么算哈?400*14÷220=25.45对不?[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-8-2 13:23 编辑 ]

一个小场子,两相电源,14个400w高压钠灯用32a的空气开关当总开关可以么?
怎么算哈?400*14÷220=25.45对不?

[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-8-2 13:23 编辑 ]
免费打赏
bendanbx
2012年08月02日 14:45:33
2楼
钠灯的功率因数不会太高,取0.8的话,计算方法如下:
I=14*400/(0.8*220)=31.82,所以选择32A的还是偏小了
回复
bendanbx
2012年08月02日 14:46:23
3楼



纯属个人意见,仅供参考。 我也是新人。
回复
lingxuct
2012年08月02日 15:31:38
4楼
个人经验(尽作参考):
400W钠灯,一条线路(同一断路器下接出),正常(点亮后约15分钟后)工作电流约4.2A/套,14套的总电流约60A;

400W钠灯的启动电流约8.6A/套,如果14套同时启动,电流就有120.5A!
回复
zhb8
2012年08月05日 17:21:49
5楼
怎么复杂,就5.4kw 选择2p 40a的开关就可以了。
回复
orienzhang
2012年08月06日 10:28:26
6楼
照明系统空气开关配比有1.5倍的关系,应是14*400/200*1.5=38.2A,按常规开关型号,需选择40A开关。
回复
w3556843u
2012年08月06日 11:28:57
7楼
钠灯有一定的启动电流,14个400w的钠灯同时开启40A断路器还是扁小的.
回复
smxzyjsxygbz
2012年08月06日 12:54:58
8楼
哎,来个大的嘛,63A的,应该保证没什么问题了
回复
xiao09xiao
2012年08月06日 14:30:14
9楼


不会吧?你是怎么算出来的呀?难道你所言的输入电压为110V的?

此外,我要纠正LZ所言的“两相电源”说法:两线供电不一定就是两相电源!可能是单相220V

我觉得算下来32A的额定是可以了,然后看启动的同时系数,就算按1(假设同时启动)来计算,那先个C40足矣!
回复
wuwei3141492
2012年08月06日 14:46:48
10楼
配电手册上有关于气体放电光源的启动电流 工作电流数值, 按照上面的电流数配吧,32A肯定是小了 这种气体放电灯不能单纯按公式和经验计算电流吧
回复
blue_diddl
2012年08月06日 15:32:54
11楼
至少要考率启动电流,适当选大点吧
回复

相关推荐