现在有许多螺杆式冷水机组,尤其是水源热泵机组,为了节约地下水的用量,都采用了小流量大温差的设计方法,我想问一下,这种设计方法,对于制冷系统有些什么样的特殊要求,控制上须作特殊处理吗,比如加装比例积分阀来通过温度控制水量?先谢谢了!
先谢谢了!
现在有许多螺杆式冷水机组,尤其是水源热泵机组,为了节约地下水的用量,都采用了小流量大温差的设计方法,我想问一下,这种设计方法,对于制冷系统有些什么样的特殊要求,控制上须作特殊处理吗,比如加装比例积分阀来通过温度控制水量?先谢谢了!
本题主所问是“节约地下水的用量,都采用了小流量大温差的设计方法”,因此分析的是冷凝器水侧的“小流量大温差”,而不是蒸发水侧的流量温差,这种情况下,不用特别控制冷凝器侧的流量(让冷凝器侧定流量运行),设计初期,把温差等设计工况提交给主机厂进行选型就行,冷却水泵参数根据主机选型出来的冷凝器参数进行再校核即可(流量、水阻)。
相关推荐