最近做一7度区砖混底框结构:底框一层上扛5层加一坡顶,底层北面划成零碎的自行车库,南面所有开间在底层做架空层,周边无维护,建筑上考虑车库功能但是又不写上,把一层建筑净高控制为2M层高为2.6M,最大的跨度为4.5M。因为住宅开间不大,柱网较密,现在我结构布置少量剪力墙即可保证刚度比,于是本着布置均匀,刚度合理分布,把墙布置周边及内部楼梯间处。因为甲方造价控制较严,按框架柱截面全部取为400X400,梁截面最大为350X500(无次梁集中力),基本计算通过,现在审查中心突然哟条意见:按抗规7。5。5条,要求我把所有短墙的无端框柱部分的暗柱改为框架柱,柱子截面所要大于墙(240厚混凝土墙)2倍取500X500,梁高1/9偏小最好不少于600。现在请教几个老工程师关于对7。5。5条的理解好象有些认识上的差别,有的说我的布置应该可以通过,有的好象说要按全部端柱考虑,,现在晕了,按审查意见改的话,工程量,底层高度都要上去,不仅仅是重复设计工作量的问题了,想在这请教各位能否就这条讨论讨论一下

2007年01月20日 17:22:03
12楼

南面车库,布置困难.大家可以仔细看看建筑平面吗,虽然图有点小
回复
zhurongwu
2007年01月21日 21:36:14
13楼

楼主要注意刚心和质心不能偏移太多啊,有时候需要建筑增加点墙在前面或者前面柱子作成扁柱,在sat分析第一项里可以查看偏移情况,高手呢?顶起