空调水系统水管完工后,试压一般是多少MPa?
xiaochengbing
2012年08月01日 23:25:35
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统水管完工后,试压一般是多少MPa?我是新手,。。我公司是0.8-1Mpa,基本都是1Mpa,个人感觉是不是不用这么高的压力检验。再问下一般保压多长时间,降多少压力算是达到要求?比如现在我们这个工程现在正在试压,1Mpa,24小时后降到多少压力算是合格??

空调水系统水管完工后,试压一般是多少MPa?我是新手,。。我公司是0.8-1Mpa,基本都是1Mpa,个人感觉是不是不用这么高的压力检验。再问下一般保压多长时间,降多少压力算是达到要求?比如现在我们这个工程现在正在试压,1Mpa,24小时后降到多少压力算是合格??
免费打赏
fine_2009
2012年08月02日 08:58:47
2楼
看《通风与空调工程施工质量验收规范》
回复
lysapphire
2012年08月02日 09:20:14
3楼
一看设计说明,二看《通风与空调工程施工质量验收规范》,明文规定,这问题还要在这问
回复
xiaochengbing
2012年08月05日 20:20:07
4楼
谢谢,新手。。。。
回复
cof1586745903427
2020年04月13日 10:46:15
5楼
24小时降多少压力算合格?