DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?
DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?
12楼
埋地不能卡箍连接,镀锌钢管焊接,3油2布,不过我经历十多个大型项目,没有一个民营企业能真正做到3油2布,当前建筑业施工素质现状,我觉得使用HDPE复合管或球墨铸铁管更合适。
回复
13楼
lichangan1000 发表于 2017-1-25 08:56 一般而言DN80及以下管径丝接问题不大,DN100丝接对管材圆整度要求高,必须是机械套丝。人工不可能。那怎么接?
回复
14楼
一般大于DN50丝扣就很难了,现场做过,施工很不方便
回复
15楼
cnhanhan 发表于 2017-2-1 14:13 埋地不能卡箍连接,镀锌钢管焊接,3油2布,不过我经历十多个大型项目,没有一个民营企业能真正做到3油2布, …三油两布是有依据的,最好当然是PE和球墨铸铁管了。
回复