埋地消防管道用啥材料,焊接还是丝扣?
曲水流
曲水流 Lv.8
2012年08月01日 15:39:40
只看楼主

DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?

DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?
免费打赏
han9127
2012年08月03日 10:12:56
2楼
..现在都用卡箍,焊接和丝口的的设计年限在5到10年,卡箍的设计年限在30年以上。
回复
曲水流
2012年08月09日 14:23:16
3楼
卡箍没问题,问题是里面的密封橡胶如何不老化?
回复
xzc66666
2012年08月11日 10:10:47
4楼
现在消防和给水埋地管一般都采用PE管道,
回复
tx
2012年08月14日 15:03:07
5楼
如果管道埋地,密封橡胶老化时限肯定好于明装。我倒担心埋地卡箍连接,如发生管道基础不均匀沉降,卡箍接口会否拉开。
回复
andyhongyan
2012年08月15日 10:34:43
6楼
好像规范规定埋地管不得使用卡箍连接
回复
shbs_xwq
2012年08月17日 11:37:38
7楼
都采用内搪水呢砂浆给水铸铁管
回复
waiting119
2012年08月17日 12:23:55
8楼
不锈钢卡箍可以用,GB50242比较老了,里面很多东西都不合时宜了。比如压力还停留在1.0MPa。
回复
rebary
2012年08月17日 22:00:35
9楼
卡箍或者法兰连接,还是不要直接埋地的好吧,就像50242说的那样:法兰、卡扣、卡箍等是管道可拆卸的连接件,埋在土壤中,这些管件必然要锈蚀,挖出后再拆卸已不可能。即或不挖出不做拆卸,这些管件的所在部位也必然成为管道的易损部位,从而影响管道的寿命。
个人认为,埋地管不建议用钢管,因为钢管的防腐也是一大问题,建议使用球墨铸铁管和塑料管,特别是加钢丝网的PE管,现在应用已经很广了。
回复
co1481366588889
2017年01月25日 00:34:12
10楼
andyhongyan 发表于 2012-8-15 10:34 好像规范规定埋地管不得使用卡箍连接是什么规范,能不能说明一下?
回复
lichangan1000
2017年01月25日 08:56:52
11楼
一般而言DN80及以下管径丝接问题不大,DN100丝接对管材圆整度要求高,必须是机械套丝。人工不可能。
回复

相关推荐

APP内打开