独立基础问题
hanm929
hanm929 Lv.3
2012年08月01日 15:28:45
来自于地基基础
只看楼主

独立基础埋置深度是相对室外地坪还是相对室内标高或绝对标高,若是室外地坪标高,埋深应该是多少,圈梁距室外地坪多高?谢谢大哥大姐的不吝指教!!

独立基础埋置深度是相对室外地坪还是相对室内标高或绝对标高,若是室外地坪标高,埋深应该是多少,圈梁距室外地坪多高?谢谢大哥大姐的不吝指教!!
免费打赏
无间道
2012年08月01日 15:35:43
2楼
若以室外标高应达到冻深以下,圈梁顶标高应设在正负0的位置。
回复
changpuchangge
2012年08月01日 18:06:19
3楼
埋深是从室外地坪算 埋深多少基础规范有要求 一般基础落在持力层上就行 圈梁可设在正负零的位置
回复
致命毒药
2012年08月02日 10:30:14
4楼
基础埋深不宜小于500,详《基规》5.1.2;独立基础的埋置深度应从室内地面算起,详《基规》5.1.2。
回复
jngetao
2012年08月02日 10:44:09
5楼
从天然地面算起
回复
cadxzhou
2012年08月02日 13:30:37
6楼
埋深,挖方地段按设计标高计算,填方地段埋深按室外天然地面算起。上海倒楼事故有很多设计错误,其中一个设计错误,就是埋深按设计标高计算,正好该处属填方地段,结果十三层楼的实际埋深,只有一米多。不要犯别人犯过的错误。

[ 本帖最后由 cadxzhou 于 2012-8-2 13:38 编辑 ]