所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?
所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?
2楼
消防相关用NH.
回复
3楼
应该不用,除非有穿过防火区域。系统图上应该会明确吧。
回复
4楼
低压配电设计规范 GB50054-2011
7.6.3 电缆在屋内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内
明敷时,
不应采用宜延燃的外保护层。
明敷至少要ZR,如果暗敷或穿了钢管或难燃塑料管(有不宜延燃的外保护),可用普通电缆。
若是消防负荷,另有规定,最低也要用ZR。
回复