从本层动力箱可否用YJV线连接潜污泵,不需要ZR-YJV么?
tipbaboon
tipbaboon Lv.3
2012年08月01日 14:46:03
只看楼主

所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?

所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?
免费打赏
zhouxf_21
2012年08月02日 15:19:09
2楼
消防相关用NH.
回复
a770283448
2012年08月02日 19:52:41
3楼
应该不用,除非有穿过防火区域。系统图上应该会明确吧。
回复
iamcmh
2012年08月03日 15:05:17
4楼
低压配电设计规范 GB50054-2011
7.6.3 电缆在屋内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内 明敷时, 不应采用宜延燃的外保护层

明敷至少要ZR,如果暗敷或穿了钢管或难燃塑料管(有不宜延燃的外保护),可用普通电缆。
若是消防负荷,另有规定,最低也要用ZR。
回复