问题一:新工地净用地面积约2万平方,容积率3.6,选用500kva箱变是否过大?问题二:高压计量与低压计量有何优劣势?问题三:低压输出用两路630A输出和1路400A备用,可行否?两路输出导线用多大面积?可否在同根杆上拉线?

问题一:新工地净用地面积约2万平方,容积率3.6,选用500kva箱变是否过大?
问题二:高压计量与低压计量有何优劣势?
问题三:低压输出用两路630A输出和1路400A备用,可行否?两路输出导线用多大面积?可否在同根杆上拉线?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月18日 08:44:51
2楼
1、自己统计一下用电负荷!
2、高压计量准确!
3、可,不过630+630+400都到1660A了!
回复
appleyang528
2007年01月18日 08:48:12
3楼


楼上的第3条不能这么加吧,又不是同时利用,也不可能同时达到最大电流值!
回复
chenzhenniepan
2007年01月18日 12:30:08
4楼
初步设计,负荷没法统计的准,私自人为不需500kva,但保险起见,用了500,回路开关也想用400A的,又担心负荷集中在一路时不够。关键是低压导线,用185?150?还是120?
回复
ares_rambo
2007年01月18日 18:14:48
5楼
630的两根185的
400的两根95的
回复
tengwei520
2007年01月19日 16:16:51
6楼
个人认为用500KVA已经足够,我们工地和你的情况差不多,用的是630KVA的,四个400A的出线,
建议你也和我们一样,出现尽量多点
回复
best21
2007年01月20日 15:09:22
7楼
我同意6楼的意见,出线最好是多一点
回复
cxpower163
2007年01月20日 20:05:28
8楼
不知道你这个是临时用电还是厂里用电,工业用电不能照厂房面积或者工地面积来算,而是应该考累是什么设备,个人认为低压出线考累630A 2路,400A 2路,高低压计量是当地供电局规定的,是强制执行的,低压计量能省不少钱的!!!
回复
hpower
2007年01月20日 21:58:34
9楼
1.是工地临时用电把,一台500kVA足以!
2.一般供电部门都会给你做高量的!
3.低压输出用两路630A输出是不是有些偏大,你最好都用400A的好了,电缆采用120的双拼.
回复
chenzhenniepan
2007年01月22日 08:22:14
10楼
谢谢各位朋友的热烈讨论,方案是住宅建筑工地临时施工用供电,供电局极力要求用高压计量,从箱变体积和一次投资考虑,已要求改为低压计量。至于输出回路数,暂定2路630A、1路400A给补偿、1路400A作备用,2路630A均采用150的线,不知用120的线可否?各位朋友建议回路数多点,问题是,回路多了,敷线也多了,有必要吗?大家再讨论下吧。
回复
xienxuelanghu
2007年01月22日 09:08:31
11楼
630A的话,120的电缆,不行,150的将就吧,150A的才310A,两根才620A,而且,不可能电流平均啊。所以,得用150的。
回复