新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下
新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下
2楼
仔细看看规范,怎么会没有呢 ?
最好自己看,这样印象才深刻
忠言逆耳啊 ,呵呵
回复
3楼
喷淋的延续时间依然是1小时,因为火灾时间长了以后,钢管就会被烧坏,喷淋系统就完全失去作用。宣告灭火失败。防护冷却的延续时间是根据防火卷帘或者存储物来决定的,单独设定。
回复
4楼
真的没有,那位看到?
回复
5楼
《自动喷水灭火设计规范》上是没有说,但是《高层民用建筑防火规范》上有说明。
回复
6楼
5.O.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。
回复
7楼
仓库的延续时间见表5.0.5-1,3,4,5,6
回复
8楼
我在技术措施上好象是第202页有对此的详细解释
回复
9楼
技术措施上第202页第4,5,7条中没有说是消火栓系统还是自动喷淋系统的火灾延续时间,说的是消火栓吗?
回复
10楼
05喷规条文说明5.0.11 :从自动喷水灭火系统的灭火作用看,一般1h即能解决问题。从原规范的执行情况,证明按此条规定确定的系统用水量,能够满足控灭火实际需要。
回复
11楼
不是很集中,但是还是说了的。
特别是仓库的,时间修改的 比较多,越来越学FM或NFPA了。