明喷淋的延续时间讨论
zpzjt
zpzjt Lv.13
2007年01月17日 18:58:02
只看楼主

新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下

新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下
免费打赏
yanglan
2007年01月17日 19:12:28
2楼
仔细看看规范,怎么会没有呢 ?

最好自己看,这样印象才深刻
忠言逆耳啊 ,呵呵
回复
hahaxiao1978
2007年01月18日 11:39:10
3楼
喷淋的延续时间依然是1小时,因为火灾时间长了以后,钢管就会被烧坏,喷淋系统就完全失去作用。宣告灭火失败。防护冷却的延续时间是根据防火卷帘或者存储物来决定的,单独设定。
回复
ah-wangjun
2007年01月18日 14:59:19
4楼


真的没有,那位看到?
回复
小小法师
2007年01月18日 15:22:41
5楼
《自动喷水灭火设计规范》上是没有说,但是《高层民用建筑防火规范》上有说明。
回复
cxh_0722
2007年01月18日 15:57:28
6楼
5.O.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。
回复
老令
2007年01月18日 16:20:42
7楼

仓库的延续时间见表5.0.5-1,3,4,5,6
回复
jjliuyin
2007年01月18日 18:34:11
8楼
我在技术措施上好象是第202页有对此的详细解释
回复
xiuyuelange
2007年01月19日 10:55:43
9楼
技术措施上第202页第4,5,7条中没有说是消火栓系统还是自动喷淋系统的火灾延续时间,说的是消火栓吗?
回复
cmsgdarch
2007年01月19日 15:37:33
10楼
05喷规条文说明5.0.11 :从自动喷水灭火系统的灭火作用看,一般1h即能解决问题。从原规范的执行情况,证明按此条规定确定的系统用水量,能够满足控灭火实际需要。

回复
yanglan
2007年01月19日 17:39:07
11楼

不是很集中,但是还是说了的。
特别是仓库的,时间修改的 比较多,越来越学FM或NFPA了。
回复

相关推荐