有没有什么必须要遵守的距离规则什么的?我现在在做的一个设计里面新风取风预留口和排风口之间的距离只有4米,会有关系吗?

有没有什么必须要遵守的距离规则什么的?我现在在做的一个设计里面新风取风预留口和排风口之间的距离只有4米,会有关系吗?
免费打赏
hlyu
2007年01月17日 16:33:38
2楼
机械通风系统进、排风口的设置原则:
1.进风口应设在室外空气较清洁的地方,且在排风口的上风側。
2.当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m。
回复
toplhc
2007年01月17日 17:36:26
3楼
一般说来,4米是有问题的

虽然规范没有明文规定距离,但是可以参考采暖通风与空气调节设计规范中对事故通风进排风口的规定(高6水平20)以及建筑设计防火规范对防排烟进补风口(高3水平10)距离规定
回复
bjgdlsg
2007年01月18日 09:10:59
4楼


师父也是这么教的