求助各位,最近设计Imax影厅。影厅高度14.7m。吊顶高度13m。本人设计了两套方案消防炮,大空间智能型喷头系统。都给甲方否决了~他们非要用快速响应喷头。请问快速响应喷头能符合规范要求吗!

求助各位,最近设计Imax影厅。影厅高度14.7m。吊顶高度13m。本人设计了两套方案消防炮,大空间智能型喷头系统。都给甲方否决了~他们非要用快速响应喷头。请问快速响应喷头能符合规范要求吗!
免费打赏
装星星
2012年08月05日 11:13:41
13楼
超过12m了,不能用喷淋
回复
xwjie
2012年08月05日 17:17:19
14楼
按照规范来没错,甲方不同意的话让甲方来设计了,让咱做就水泡
回复
晴宝宝
2012年08月07日 15:11:19
15楼
俺是初学者 过来瞧瞧
回复
leeyoe
2012年08月10日 22:37:59
16楼
根据《喷规》早起抑制快速响应喷头最高可保护13.5米,刚好可以用于13米高的IMAX影院,甲方的要求正确!当然,你设计水炮也是正确的!
回复
fankunq
2013年08月19日 10:27:54
17楼
leeyoe 发表于 2012-8-10 22:37 根据《喷规》早起抑制快速响应喷头最高可保护13.5米,刚好可以用于13米高的IMAX影院,甲方的要求正确!当然 …那是指仓库,非仓库类最高12m。
回复
老盖
2013年09月18日 11:28:25
18楼
智能型水炮一套多少钱?
回复
lzhen222
2013年09月18日 15:16:48
19楼
设置消防水泡是正确的,按规范。
回复
raile
2014年05月19日 10:51:12
20楼
用水炮,如果用快速响应喷头验收不过由甲方负责
回复
wyfklcb
2014年05月19日 16:17:46
21楼
呵呵 上自动扫描设备是必须的 根据规范做事而不是根据甲方的意思做设计
回复