没有去过现场,所以想请教大家,低压配电柜的现场安装方式是什莫样的?谢谢你们!

没有去过现场,所以想请教大家,低压配电柜的现场安装方式是什莫样的?
谢谢你们!
免费打赏
wangkaiyimian
2007年01月17日 17:30:36
2楼
置于电缆沟上方,便于进出线,同时作保安接地,就这样简单。
回复
reonly
2007年01月29日 09:53:16
3楼
请教各位:从变压器到低压配电柜是怎样连接的?
回复
rocas
2007年02月01日 14:03:03
4楼
根据现场,方式不定,
回复
robertxu
2007年02月01日 15:06:09
5楼
我也很想知道,各位帮帮忙
回复
denggang_72@co163
2007年02月01日 15:18:15
6楼
桥架
回复
lhjun150212
2007年02月01日 20:14:50
7楼
看看04D702-1标准图集
回复
风之絮语
2007年02月05日 13:59:56
8楼

有硬母线,电缆,等联结方式
回复
jnlddq
2007年03月03日 18:18:51
9楼
仅参考:
1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)
2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度
3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。
4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。
5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,
6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!

装柜子应先从一端装起,装之前先核实一下有没有柜子真好座在梁上影响进线。

安装方式按规定和现场具体情况来定就行了!一般先定位置!再整基础!柜子安好后里面都装好了后才穿电缆!具体安装方式看了现场才好决
回复
xfhjd
2007年05月04日 10:11:58
10楼
根据现场情况具体操作.
回复
dz5688
2007年05月04日 12:02:07
11楼
从变压器到低压配电柜是怎样连接的
根据现场,方式不定
有硬母线或电缆