如何分析让甲方彻底死心不做冰蓄冷
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年07月30日 22:46:07
来自于中央空调
只看楼主

现在建筑的同事厂房方案还没定下来,报建修改意见没下来,之前60000㎡空调面积审图说容积率小,现在增大厂房,初步确定空调面积99000㎡,主机空调冷量约5000冷吨,甲方就知道白天用电1元,晚上0.3元,想做冰蓄冷,我觉得不靠谱。 真是做的话,蓄冷槽5000m³,打算主机和蓄冷槽并联,白天5000冷吨单独供冷工况运行8小时,晚上蓄冷工况运行8小时将5000m³的水变成冰,所需要的冷量Q=5000000KG*4.2*(29-0)℃/8*3600=21114KW=6000冷吨。制冰工况的满负荷耗电指标约0.9KW/TR,单单压缩机功率大约5400KW,水泵流量相当于9200冷吨主机空调工况的流量,主机也是按空调工况9200冷吨来选型的。

造价的话粗略算了下,单单做空调工况的话,主机价钱=5000冷吨*1600=800W,末端全用10000风量的吊柜大概550W;水泵大概200W,变频器及群控200W,冷却塔150W,材料加人工及辅材约5000冷吨*8500=4250W,总共就是6150W;
冰蓄冷工况的话,主机价钱=9200冷吨*1800=1656W,末端550W,水泵大概400W,变频器及群控400W,冷却塔300W,材料加人工及辅材差不多5000W,蓄冷槽约600W,各类换热器算200W好了,总价约9200W
两种方案开始就差了3000W,有价值不?还没细算,就发现冰蓄冷耗电巨大,感觉这0.7元的价差要12年才能省下这3000W,主机都要报废了才省下投资,我这样分析能忽悠过去么。
免费打赏
huangzy3472
2012年08月01日 14:20:09
12楼
这个估价偏差也真是有些离谱了,空调工况与蓄冰工况的造价有约3000W的差价吗?这是那方做的估价呢,不切实际,给出的数据也是一遍胡言!
回复
adingkgb
2012年08月01日 14:28:01
13楼

制冰工况下,主机的蒸发温度要低很多,所以制冷量下降很多
回复
wz3218
2012年08月01日 15:38:22
14楼
你的方案挺好,晚上蓄冰工况功率约2500KW,费用=2500KW×9小时×0.3元/度=6750元,白天联合供冷功率约2600KW,费用=2600×8小时×1元/度=20800元,这样冰蓄冷一年电费=180×(20800+6750)=496万元。
正常5000冷吨平均每天功率约4000KW,一年费用=4000KW×1元/度×180天×8小时=576万元,冰蓄冷一年节省80万元。
看来只有想办法让厂家将2900冷吨的双工况主机报高价,主机改造成双工况主机也报高价,2000m³的蓄冷槽报高价,换热器报高价,保证冰蓄冷系统比普通系统贵1400万左右。才能让甲方打消念头~~

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-8-1 15:40 编辑 ]
回复
曲水流
2012年08月01日 15:53:07
15楼
的确把冰蓄冷部分价格报高了,冷水机也不用这么高。
回复
瑞瑞
2012年08月01日 16:45:53
16楼
阿鼎KGB版主所言极是,单从空调来考虑,冰蓄冷不节能、不节钱,初投资高、控制复杂、热交换器的效率等考虑,让我们会觉得真的不值得这么做。
但从宏观角度来看,冰蓄冷也是节能的。为什么电费白天、晚上有差价呢?也就是晚上发电机是部分、少部分运行,为了平衡发电机组的供电能力,空调是用电大户,所以从空调着手,移峰填谷,采用冰蓄冷也是合适的。这也是为什么蓄冷装置会再市场上还比较活跃地存在着。

至于该项目,建议楼主做一个对照表,从项指标来做比较,适当地往自己所想的方案上靠,但不能离谱,不能过分,否则甲方一眼看穿你的心思,就会马上推翻你的理论。并且本着对技术负责的态度试着去比较一下,或许冰蓄冷是行的通的,那样的话,就做吧。根
回复
txinyun886
2012年08月01日 16:46:30
17楼
老板没有那么笨的,他肯定找了专业人士计算过的了。
回复
sb_idri
2012年08月02日 07:56:44
18楼
峰谷电价比大于7才算节能建筑,大于4就挺划算。你这个3.3正好不上不下,很痛苦。。。
回复
农民不懂高压电
2012年08月02日 08:25:27
19楼
最好的方法是实事求是的做方案经济性分析,以切实的数据来说服甲方。
建筑条件,工艺要求,初投资,运行费,可靠性,工期,管理维护等。
方案分析时最好不要有倾向性,不然会失去可信度。
回复
solomn
2012年08月02日 08:41:52
20楼
“每天功率约4000KW,”什么意思?概念性错误呀!功率是指每个小时做的功,哥们,不要谬种流传呀。
回复
srt6366
2012年08月02日 10:15:38
21楼
所需要的冷量Q=5000000KG*4.2*(29-0)℃/8*3600=21114KW=6000冷吨。 你这29度怎么来的?冷水循环系统有29度的么?如果存在1:3以上的电价差,完全可以考虑冰蓄冷,地方大更可以考虑水蓄冷,回收期限一般为4~8年,你这估算太粗糙了,参考价值不大 冰蓄冷你估的绝对高了,想要说服甲方,只有是否有蓄冰地方和运行管理复杂,维护费用较贵,真正成功的冰蓄冷项目,国内极少
回复