现在建筑的同事厂房方案还没定下来,报建修改意见没下来,之前60000㎡空调面积审图说容积率小,现在增大厂房,初步确定空调面积99000㎡,主机空调冷量约5000冷吨,甲方就知道白天用电1元,晚上0.3元,想做冰蓄冷,我觉得不靠谱。 真是做的话,蓄冷槽5000m³,打算主机和蓄冷槽并联,白天5000冷吨单独供冷工况运行8小时,晚上蓄冷工况运行8小时将5000m³的水变成冰,所需要的冷量Q=5000000KG*4.2*(29-0)℃/8*3600=21114KW=6000冷吨。制冰工况的满负荷耗电指标约0.9KW/TR,单单压缩机功率大约5400KW,水泵流量相当于9200冷吨主机空调工况的流量,主机也是按空调工况9200冷吨来选型的。
造价的话粗略算了下,单单做空调工况的话,主机价钱=5000冷吨*1600=800W,末端全用10000风量的吊柜大概550W;水泵大概200W,变频器及群控200W,冷却塔150W,材料加人工及辅材约5000冷吨*8500=4250W,总共就是6150W;
冰蓄冷工况的话,主机价钱=9200冷吨*1800=1656W,末端550W,水泵大概400W,变频器及群控400W,冷却塔300W,材料加人工及辅材差不多5000W,蓄冷槽约600W,各类换热器算200W好了,总价约9200W
两种方案开始就差了3000W,有价值不?还没细算,就发现冰蓄冷耗电巨大,感觉这0.7元的价差要12年才能省下这3000W,主机都要报废了才省下投资,我这样分析能忽悠过去么。
2楼
如果这篇帖子叫甲方知道了,估计会忽悠失败,哈哈
回复
3楼
如果冰蓄冷白天主机也启动的话,主机会比同样的空调电制冷主机小,如果完全是晚上开主机的话也应该大不了多少吧,不明白楼主的造价冰蓄冷主机造价高那么多呢?晚上电价不到白天的1/3,我觉得真应该考虑一下才对。
回复
4楼
冰蓄冷并不节能,反而更加耗能
其节约运行费用,主要是节约了电费(分时电价),但这个与政策有关,一旦政策变化了(电价变化),是否省钱或者省多少钱就不一定了。而且,其运行操作管理和维护的要求比普通系统要高,运行管理上的其他方面的费用不省反升。
设备的初投资更是增加了
部分蓄冷的冰蓄冷系统可以适当减小主机配置容量,对配电增容费方面可能会有优惠政策(这也不一定,要看当地政策)
回复
5楼
6000冷吨的制冰量相当于9200冷吨的空调工况主机,实际上也是用9200冷吨这么大的主机制冰的~~
回复
6楼
配3台约克的双工况离心机,空调工况970TR,蓄冰工况630TR,45台BAC蓄冰盘管TSC380,晚上蓄冰9个小时,蓄冰量17010TR,白天8个小时平均融冰,融冰和主机同时供冷,17010*0.13+970*3=5036TR。满足厂房的要求,主机的空调冷量从5000TR降到2900TR,主机、水泵、冷却塔的造价基本上按同比例降低估算,就算加上那个乙二醇泵、板换、增加的自控部分,只要电价按你说的,回收期肯定不超过3年
回复
7楼
1:4以上搞才合适,了解杭州市吧
回复
8楼
冰蓄冷确实造价太高了,我们大佬一直不愿意要我们做
回复
9楼
这个好专业啊,学习中!
回复
10楼
你做个分析比较报告,
算负荷,
算成本,
算管理,
算机房面积,
算一大堆能唬住的数据给他们,
然后结论,不建议采用冰蓄能。
冰蓄能这个实际上需厂家二次设计,
你也就做到表面而已。
他们估计还要找厂家深化。
那样以后你就轻松了。
回复
11楼
相当于发动机带不带T,同规格型号涡轮增加是省油,但是维护很贵,省下的油价差也看不出多少