案例 | 冰蓄冷系统安装与调试
司空空空
2019年06月06日 14:19:12
来自于制冷技术
只看楼主

来源:上海市安装工程集团有限公司 作者:葛兰英 王坚安 如有侵权请联系删除 01  前言 冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时的电力制冰,将冰暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如白天用电高峰)把冷量取出来进行利用。由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于节约能源,绿色环保。冰蓄冷空调系统主要包括四部分:制冷机组、冰蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接和调节控制装置等。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,运行方式也不尽相同,无论采用哪种形式,其最终目的是为建筑物提供一个舒适的环境。

来源:上海市安装工程集团有限公司

作者:葛兰英 王坚安

如有侵权请联系删除


01  前言


冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时的电力制冰,将冰暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如白天用电高峰)把冷量取出来进行利用。由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于节约能源,绿色环保。冰蓄冷空调系统主要包括四部分:制冷机组、冰蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接和调节控制装置等。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,运行方式也不尽相同,无论采用哪种形式,其最终目的是为建筑物提供一个舒适的环境。


02  蓄冰设备的安装


2.1 出厂检验

蓄冰设备出厂前已整体装配好并经过了全面检验,为确保质量并使现场安装要求减至最小,每台设备都被放置在木托架上运至现场,在卸货和签署提货单之前,需对其做彻底的检查。对所发现的任何损坏,都要记录在提货单上并通知装运机构。

2.2 现场准备

在蓄冰槽的附近,最好能有排水坑,以便于需要时使用。补给水源必须容易取得。蓄冰设备最好保持1.5m以上的净高,以供配管和其他所需。

2.3 卸货和放置

当蓄冰设备运到现场后,先检查是否有任何因运输所造成的损坏。依照卸货的指示,使用吊车将蓄冰设备从拖车上卸下。若无法一次将蓄冰设备安装定位,则必须将蓄冰设备置于平坦的平面上,以避免损坏蓄冰设备。

2.4 蓄冰盘管的验收

蓄冰设备到场后,项目部有关人员将进行常规的检查,如核对型号、外观、技术文件、备品备件等,由安装、业主、监理及供货商四方共同参加。

设备验收合格后,需集中临时存放,在设备四周采用架子管及彩条布做防护栏,设备上盖塑料布防止灰尘污染及雨淋,如需存放在建筑物附近,还需做好防砸措施。项目部设专人对材料进行保管以及发放,定期对设备进行保养及维护。

2.5 吊装

进场、垂直吊装:室外自运输设备下放蓄冰盘管采用汽车起重机进行,冰蓄冷盘管的吊装见图1。

水平运输: 蓄冰设备自坡道沿运输通道,采用15t慢速卷扬机牵引至蓄冰槽下落点。

技术措施: 为防止设备扭曲变形,在现场制作多个吊装钢架(见图2)。

吊架用16#槽钢制作,尺寸待核实设备后确定。为保证蓄冰槽在水平移动时安全,制作两台水平运输架(见图3),运输架用[16槽钢制作,滚杠DN40数根。

2.6 蓄冰设备安装

设备及管道施工时,注意小心轻拿轻放,移动设备时,切勿碰撞拖行,以免损毁设备或防水层。由于蓄冰系统洁净度要求高,所以管路的完全清理是最重要的,在管道施工过程中注意不要将残渣、污物等滞留在管道内,防止造成设备阻塞影响系统运行。

蓄冰槽中的水质也需重视。虽然在冰点附近,水的结垢和腐蚀作用均很小,一般不需要水处理。但是,要注意控制藻类的生长和铁细菌的扩展。


03   调试技术


3.1 调试前准备

调试前,调试人员首先要熟悉整个冰蓄冷系统的全部设计资料,包括图纸设计说明书、全部深化设计图纸、设计变更指令、工程备忘录等,充分了解设计意图,了解各项设计参数、系统全貌及空调设备的性能和使用方法,特别要注意调节装置及检测仪表所在位置及自控原理。同时,做好人、财、物的准备工作。

系统检查,对照设计图纸,对冰蓄冷系统水管、设备、动力电源、控制系统进行检查,对管线、设备进行标识,重要部位如总阀门、设备等安装位置应在图纸上标识清楚。对管道试压过程中的临时固定物,如隔离设备的管道盲板、软接头和伸缩节,应马上研究解决。

3.2 调试流程

在调试过程中,要遵循调试前准备、分段调试、系统调试的顺序进行,调试流程见图4。

3.3 开车前的检查

开车前要求所有的设备根据设计图纸进行挂牌,标明设备的标号、用途等。系统管道流向要求作箭头标志,明示管道系统的流向。对有油漆脱落或有局部破损的地方应进行修补。

开车前的检查、调整:

上述各位置发现有不正常必须立即修正,之后方可正常投入运行。

3.4 调试步骤

(1)蓄冰时,确认水是否均进入蓄冰槽的蓄冰盘管,确认乙二醇的补给是否到位。

(2)确定控制的次序和设定点,确认传感器的正确位置。确定蓄冰结束后,主机停机。

(3)激活泵浦、检视系统与蓄冰槽的连接处及系统本身是否有漏水。

(4)确定有足够的负荷使用已蓄好的冰。

(5)激活蓄冰模式,观察蓄冰槽进出水的温度。开始时,进行4-5次蓄冰,只蓄50%的冰,以调整系统。在蓄冰或融冰时,尽可能蓄满或用完。开动整个系统使之完全运转,观察水温变化及主机停机的情形。

(6)系统切换至蓄冰模式,开动双工况主机,观察压力是否正常,压力盘管进出口压力表盘见图5,冷冻机的冷冻进出口压力、温度是否达到厂家要求,检查每个冰槽蓄冰速度是否一致。

(7)冰槽蓄冰达100%后,系统切换至融冰模式,开动融冰泵与融冰负载泵,观察融冰板换温度指示,检查各冰槽融冰速度。

(8)结合自控系统,综合调试全系统,达到设计要求。

3.5 乙二醇溶液的填充

在添加乙二醇溶液之前,所有的管路必须确保试压合格,完全清洗干净,不可有任何杂质。在添加乙二醇溶液之前需将蓄冰盘管与系统隔离。乙二醇溶液的成份及比例必须严格符合设计要求,否则将会影响系统的使用效果及造成管路设备的损坏。当乙二醇溶液添加完毕后,在开始蓄冰模式运转前,至少将系统运转6h以上,使系统内的空气能够完全排出。故在系统所有高的地方需安装排气阀,以便使系统排气顺利。在试运转的过程中,可再次取得乙二醇溶液,确定其为正确的浓度。

乙二醇系统: 乙烯乙二醇水管路为防止腐蚀,需加腐蚀抑止剂使钢管内形成保护膜[2]。腐蚀抑制剂需符合环保要求,其品种及剂量,应符合设计要求。

最后检查: 在所有的安装步骤完成后,检查是否所有的封盖均已盖好。在安装过程中,若发现任何支架镀锌处有损坏,需要将其重补以避免锈蚀。

3.6 蓄冰系统调试开车

在试车之前,下列各项必须先检查确定无误后,才可进行试车:

(1)确定所有蓄冰槽的水位均在正确的水位,管路中的乙二醇溶液比例是否正确。

(2)确定系统已做好平衡,检查图面与现场的配管是否吻合。

(3)注意检查以下各项:泵转向(确定为正确转向);乙二醇补给;阀的动作是否正常,蓄冰时水是否均进入蓄冰槽的蓄冰盘管;过滤器安装及位置是否正确;确定过滤器完全干净,无任何杂质。以上各项均有可能导致系统出现问题,并有可能造成系统其他部分的损坏。

(4)确定控制的次序和设定点,确定传感器的位置是否正确,确定蓄冰结束后主机停机。

(5)激活泵浦、检视不论系统与蓄冰槽的连接处及系统本身是否有漏水;确定有足够的负荷来使用已蓄好的冰;激活蓄冰模式,观察蓄冰槽进出水的温度;于起初的4-5次蓄冰,只蓄50%的冰,以调整系统;在蓄冰或融冰时,尽可能蓄满或用完;整个系统使之完全运转,观察水温变化及主机停机的情形;系统切换至蓄冰模式,开动双工况主机,观察压力是否正常,冷冻机的冷冻进出口压

力、温度是否达到要求,检查每个冰槽蓄冰速度是否一致。

(6)冰槽蓄冰达100%后,系统切换至融冰模式,开动融冰泵与融冰负载泵,观察融冰板换温度指示,检查各冰槽融冰速度。结合自控系统,综合调试全系统,达到设计要求。

 

04  结语 


在冰蓄冷系统调试过程中应注意:


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

免费打赏
老有所为
2019年06月06日 20:50:47
2楼
谢谢分享。
回复
liupoquan
2019年06月09日 02:54:49
3楼
学习使人进步!
回复
hbs13829780462
2019年06月10日 15:50:11
5楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月17日 11:35:47
12楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月18日 16:39:47
13楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月19日 10:52:00
14楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月20日 12:12:59
15楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月21日 14:26:18
16楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月22日 11:38:36
17楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月23日 11:19:55
18楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开