载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?
佐今明
佐今明 Lv.11
2012年04月21日 22:57:46
来自于制冷技术
只看楼主

载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?制冷剂为R22,载冷剂为25%乙二醇。还是说只能用普通蒸发器?求高人指点!

载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?制冷剂为R22,载冷剂为25%乙二醇。还是说只能用普通蒸发器?求高人指点!
免费打赏
jmu_xm
2014年11月20日 19:56:40
2楼
个人理解是这样的:
冰蓄冷是用谷电阶段的电能制取低温的冷量,而板换是用来从蓄冰槽里取出冷量供应室内使用,仅从时间上来说,主机的蒸发器仅在夜间谷电阶段使用,而板换则是在白天或上半夜非谷电阶段使用,这种更换是不可行的。