请帮我出个主意
qjlu0411
qjlu0411 Lv.2
2007年01月17日 08:50:34
来自于中央空调
只看楼主

我们给一个用户做的安装项目,设计是一个设计院的,现在运行了一个夏季,冬季运行至今,都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足,现用户要求我们给出改造方案,系统已经使用了二次泵,请教各位大虾,如何能做一个最经济可行的方案,愁啊

我们给一个用户做的安装项目,设计是一个设计院的,现在运行了一个夏季,冬季运行至今,都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足,现用户要求我们给出改造方案,系统已经使用了二次泵,请教各位大虾,如何能做一个最经济可行的方案,愁啊
免费打赏
qjlu0411
2007年01月17日 14:37:52
12楼
用户说钱不是问题,可以再加泵什么的,可是如果加泵水力平衡太不好做了
回复
chineseli007
2007年01月17日 16:46:30
13楼
应该不是泵的问题,查查系统把
回复
lihuatan
2007年01月17日 17:21:11
14楼
把平衡阀拆了,换成普通阀,人工调节.
回复
zenda168
2007年01月18日 11:17:19
15楼
我觉得你们这空调水系统是不是采用异程式,如果是异程式末端设备的水流量经常出现不足现象,还有冲冼系统的时候是不是把管道的焊渣等冲进末端设备了。
回复
runlion
2007年01月18日 12:45:33
16楼
查一查系统,找到最后一台变风量与第二台设备分支处,扒开保温层用手摸管温,感觉一下倒数第二台设备供回水管温再感觉一下最后一台管温若有差别就是管道安装时堵了一部分,还要打开回风口进去摸一下变风量蒸发器上下表面有没有温差,若有就是蒸发器被堵了一些。这个案例在麦当劳早期店用水机时发生过,当时请了很多专家没搞定愣是用了很多年又是改系统又是加温控阀,实在没办法准备加商用机,后来找到我去检查找到问题拆下变风量割开蒸发器总管用粗的钢丝绳清通重新焊好装上便解决了。希望对你有帮助!
回复
qjlu0411
2007年01月18日 13:15:37
17楼


谢谢,我会去试试的
回复
zhengshg1979
2007年01月18日 13:50:55
18楼
都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足
根据什么现象确定的这一结论?还是说说现象怎么样啊
回复
chineseli007
2007年01月18日 15:54:19
19楼

能解决问题的才是专家
解决不了的都是摆设
回复
zhg33
2007年01月18日 16:34:37
20楼
顺着管道查吧,热水系统即使再远,热量也应该能过去
回复
wangqian01
2007年01月18日 17:32:34
21楼
我感觉你说的问题应该是两个方面的:一个是水泵选的扬程不够,导致水流量不够,二就是系统管道设计的流量不够,或者是管道中堵了,我们有一个工程跟你说的情况差不多,开始就是加大水泵的流量,并且改了一部分管道,现在效果还可以。
回复

相关推荐

APP内打开