我们给一个用户做的安装项目,设计是一个设计院的,现在运行了一个夏季,冬季运行至今,都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足,现用户要求我们给出改造方案,系统已经使用了二次泵,请教各位大虾,如何能做一个最经济可行的方案,愁啊

我们给一个用户做的安装项目,设计是一个设计院的,现在运行了一个夏季,冬季运行至今,都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足,现用户要求我们给出改造方案,系统已经使用了二次泵,请教各位大虾,如何能做一个最经济可行的方案,愁啊
免费打赏
lvbin78
2007年01月17日 09:22:25
2楼
我觉得应该先找出原因才能对症下药.是不是水泵扬程不够还是水量不平衡等原因?.只有找到原因,才能找到解决办法,如果大家都提建议给你,你不可能都去试吧.
回复
qjlu0411
2007年01月17日 09:29:53
3楼
我没有写清楚,水泵经计算需要至少29m扬程(实际),水泵选型扬程最大为29m,根据水泵进出口表压计算水泵实际扬程为25m,平衡阀用的是TA阀门,已经调试很好了,其实计算后,我们也大致有了结果,就是水泵能力不足,但是水泵已经是二级泵了,而且是多组二级泵,不好用的只是其中一组
回复
coolheating
2007年01月17日 09:46:53
4楼

想问下:29m扬程时的流量是不是满足系统流量要求的?如果是的话,
水泵进出口压差只有25m,你的流量应该增加才对,这样的话就不应该是水泵的问题了
回复
qjlu0411
2007年01月17日 10:11:56
5楼

想问下:29m扬程时的流量是不是满足系统流量要求的?如果是的话,
水泵进出口压差只有25m,你的流量应该增加才对,这样的话就不应该是水泵的问题了

29m扬程时的流量按计算值是够用的,现在最远端热水根本供不过去,平衡阀也已经调过几次了,泵选用的是变频泵,水泵是3台并联,按设计要求应该是2用1备,但现在已经是3台全在使用,效果仍然不好
回复
lvbin78
2007年01月17日 10:45:20
6楼
我觉得是不是有什么地方堵了?你说的最远端的机组是什么机组?有没有带过滤器啊?如果有过滤器就看一下有没有堵塞?
回复
qjlu0411
2007年01月17日 10:49:02
7楼
最远端是一台卧式空气处理机,总管路带有一个过滤装置,可以确保过滤器没有堵塞。
回复
lvbin78
2007年01月17日 11:00:15
8楼
是不是系统的水量不够啊,还有就是空气没有排尽?
回复
haiqin.li
2007年01月17日 11:06:28
9楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
qjlu0411
2007年01月17日 11:12:57
10楼
现在天天在弄这个项目的事情,搞得焦头烂额的,系统设了自动排气阀,在调试TA阀门的时候能感觉到系统情况还是很好,基本没有什么空气,反倒是其他一个支路空气较多(这一支路效果不错)
回复
lvbin78
2007年01月17日 11:41:35
11楼
真的搞不清楚了。你可以把图纸发上来让大家帮你出出主意.