时间继电器控制的Y—△降压启动为什么不能正常启动?
爱芳的日子
2007年01月17日 01:36:00
只看楼主

某小型砖场为了扩容,现有的电器和生产设备已经不能满足扩容后的需要,遂对电器及生产设备也进行了改造,但扩容后的搅拌机不能正常启动。该搅拌机所配用的电机为30KW的三相笼形异步电动机,正常运行时为△接法。由于该厂厂用变压器的容量不允许电动机直接启动,而电动机正常运行时为△接法,就用Y—△降压启动,按照设计单位给出的图纸接线进行试车的时候也正常。正式投入运行的时候却不时地出现启动失败的现象。请各位高手给我指导迷津!!!!先谢谢大家了!!电路图在附件里

33d61c122ab0957e9fd2.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ccc678
2007年01月17日 11:15:57
2楼
友情提示:图纸出错.......................
回复
l-001
2007年01月17日 11:38:02
3楼
转换时KM2有时不能及时吸合。
回复
l-001
2007年01月17日 11:41:20
4楼
调一个节点就可以了
kt线圈上面的km2常闭与kt常闭连接的线调到kt常闭的另外一端
回复
l-001
2007年01月17日 11:45:40
5楼
如图
回复
爱芳的日子
2007年01月23日 17:54:46
6楼
像五楼说的那样,KM3和KM2就不能互锁了
回复
首席技术官
2007年01月23日 18:46:00
7楼
^@^
回复