【讨论】30kw冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题
yes5156
yes5156 Lv.2
2012年07月30日 20:08:24
来自于中央空调
只看楼主

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
免费打赏
pana
2012年08月24日 14:36:12
52楼
关键就是扬程太大,其他原因是次要的,25mm扬程,在满足设计流量,按水泵性能曲线在高校区,不会出问题的!
回复
lianggong118
2012年08月24日 15:45:57
53楼
1.水泵选型有误,不在高效区。
2.扬程超过管网实际阻力较多,导致超流量运行。
回复
浩叔聊机电
2012年08月24日 15:52:51
54楼
朋友!你好!
你选择的冷冻水循环泵的流量小了。制冷机组蒸发器的流量大了。不能和制冷机组蒸发器的流量匹配。如果我没说错的话,你的制冷机组蒸发器的流量大于冷冻水循环泵的流量。
回复
aionyu
2012年08月24日 19:16:04
55楼
8层楼高选44米不高吧。。。个人估计是电机问题,再就是32A偏离额定52A,不在工作区~
回复
ybs056
2012年08月26日 09:34:20
56楼
水泵烧毁的原因是原来所选水泵扬程太大,44米,据你所述该系统使用扬程也就是25米左右,多余的扬程转换成水泵流量的增加,根据流体力学原理:功率与流量的立方成正比关系,这样水泵流量的增加,将使水泵功率按立方倍增加,因而烧毁水泵电机。
处理方法:不用换水泵,在控制系统安装变频控制,调整水泵转速即可。
回复
hcq78
2012年08月26日 14:42:26
57楼
水泵44米啊,太大了吧。一般系统选24-32米就够了。换个小点杨程的吧,杨程太大了导致流量超过额定流量,就有可能过载烧电机的。
回复
likkkxin
2012年08月27日 10:56:42
58楼
同问,求完美回答 http://www.sxrele.com
燃气锅炉
回复
qin-qin
2012年08月27日 15:02:27
59楼
大部分同意二楼观点,提出点自己的意见:
1.我的感觉水泵养成选大了。你扬程44m,开玩笑,鄙视系统一帮用不了那么大的扬程,扬程高了就会一部分转换成流量,管路流量不均匀导致电机工作状态不稳定(也许就是大家说的不再高效区吧),很容易烧电机,二楼说的方法可以调整一部分,如果水泵参数跟实际需求相差太大估计就调节不过来了吧,你这个系统扬程建议28m。
2.以前类似的情况碰见过,后来查到原因,是开关柜的闸刀开关接触不好,量的时候正常但是还是烧泵,换了闸刀开关后直接正常。
回复
rainy09222006
2012年08月27日 15:30:09
60楼
进出水温差才1度??小温差,大流量,浪费哦
回复
xuzechen826
2012年08月28日 09:10:21
61楼
设计院干了这么多年,只知道扬程选的太大,其他的都学习了,高人不少。
回复

相关推荐

APP内打开