【讨论】30kw冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题
yes5156
yes5156 Lv.2
2012年07月30日 20:08:24
来自于中央空调
只看楼主

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
免费打赏
wang85523
2012年08月30日 14:33:25
62楼
把设计叫过来研究研究
回复
luohuafeihong
2012年08月30日 16:51:09
63楼
估计是泵的扬程选择大了,造成扬程转转流量,使得电机做功增大,导致电机烧毁。
回复
shzlby
2012年08月31日 14:01:01
64楼
8层楼加上损耗扬程也不到44米的,你是低扬程的环境使用高扬程泵导致超负荷,选个25-32米扬程的就差不多了,电机可以选用高转速的呀,不过低转速的口噪音稍微小点
回复
engsimon
2012年09月02日 19:12:50
65楼
一是维修后的电机绕组绝缘处未达到要求,运行一段时间发热使绝缘损坏,随后绕组烧毁。
二建议清理管道过滤器,如管道过滤器堵塞水流变少,水泵处于低效能运行,容易使泵组温升加快。
回复
chinanbqky
2012年09月02日 19:30:58
66楼
回复
age1013
2012年09月04日 12:01:18
67楼
水泵的流量还选小了 蒸发器侧的水流量应该在160-170立方每小时 这才导致了温差变化不大的原因 不过车叶轮的这个方法 还是第一次听说 减小叶轮直径的同时 水泵的流量会不会也同时减小了? 更加满足不了蒸发器侧的热交换量啊
回复

相关推荐

APP内打开