本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
42楼
35楼说的很通俗易懂。
回复
43楼
没有几天就烧毁。。。。。晕死
回复
44楼
这次我想不会再烧了,电流比额定电流调小了1A.热继电器调小到18A,不知能保护不?
回复
45楼
别说得那么早哈。质量不佳的电机也可能造成烧机的。呵呵。
看你的情况好象是已经解决问题了,恭喜你。
回复
46楼
从你提供数据来看,水泵进出口压差为0.25MPa,远远小于你所用水泵扬程0.44MPa,水泵很有肯能过载运行,超出此范围,一般设计就有问题了,应该说水泵设计选型是有问题的。
顺便多说两句,除工业及特殊场合外,一般民用空调水系统的水泵扬程在28~35mH2O之间是比较合适的(视水系统大小及冷水机组和空调器的形式而定),扬程过小有可能会引起水系统循环水量不够(因水系统施工时管路走向及连接方式与设计会有很大的差距),影响空调效果,适当富裕也有助于今后空调系统的改造扩展。 复杂及较大的民用空调水系统一般采用二次泵水系统比较合理。
回复
47楼
hello,very good
回复
48楼
真聪明,水泵叶轮能随便换的啊,那还要工程师干嘛!你制冷机的水流量是多少,就选1.2倍流量的水泵就行了!这还用想吗
回复
49楼
换水泵吧,水泵的叶轮是不能随便改的,它与壳体是一套的,
回复
50楼
前天水泵安装到位,水泵型号为IRG150-315B,170吨流量,扬程24米,18.5KW的电机 水泵进水3.4个压,出水5个压,电流35A,电压420V。空调运行2小时,水泵电机较发热。蒸发器进出水温差还是1度(可能是昨天下雨环境温度低)冷却进出水温差1度。水泵出水阀全开时,电流37A。为了安全起见,先将电流定为35A,观察效果看压力够不够。
回复
51楼
扬程我觉得25米就可以了,至于流量,可以按主机流量也可以按末端流量,一般末端流量会大,但是效果好,我是菜鸟,这只是我个人看法,呵呵。
回复