本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
32楼
总结一下:水泵扬程44m,而实测25m,说明水泵选型过大,实际流量远远大于设计流量,导致水泵处于低效点,电流增加,电机有效功减少,无效发热增大,所以会烧电机。建议重新进行水力计算,估计150m3/h时,扬程肯定少于25m.最好办法调换水泵。
回复
33楼
新手学习。路过。
回复
34楼
感谢师傅的教诲.因为去外地学习去了,没有回复.今天厂家又给发了一个IRG150-315B流量170吨扬程24M转速1450转18.5KW的水泵,系统要空水,等天气转凉后装上,再给师傅回复.谢谢了
回复
35楼
水泵烧泵就是一个原因,流量过大,一个水泵如果把出口堵住,是憋泵,如果把出口敞开对着空气也就是流量无限大,这时泵就会烧,可以通过关闭泵出口阀门的方式调节流量,将水泵前后压差调至铭牌杨程大小时,这时的流量就是额定流量啦,另外你的主机温差太小,也反映了水泵流量太大啦,可以根据机组制冷量计算水泵流量Q=P*0.86/5
回复
36楼
主机蒸发器的流量为160吨
回复
37楼
从你描述的这个系统来看,可以应用315轮径。不过,仅仅把轮子弄小了,可能会出现更大的运行困难。呵呵。你还得换一个比较合身的外壳才行。
建议你重新购买一台全新的水泵
回复
38楼
昨天水泵安装到位,水泵型号为IRG150-315B,170吨流量,扬程24米,18.5KW的电机 水泵进水3.4个压,出水5个压,电流35A,电压420V。空调运行2小时,水泵电机较发热。蒸发器进出水温差还是1度(可能是昨天下雨环境温度低)冷却进出水温差1度。水泵出水阀全开时,电流37A。为了安全起见,先将电流定为35A,观察效果看压力够不够。
回复
39楼
这次不会烧了,尽管扬程还有些大。
回复
40楼
里面有线碰到一起了 吧
回复
41楼
或者扬程过大 ,电线承受电功率过低,要么线的绝缘损坏了
回复