本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
22楼
你的实际扬程25米(6-3.5折合),水泵额定扬程44米,水泵肯定过流量,电机过载了。
切叶轮建议叫厂家来搞,毕竟这个玩意是厂家生产的,切成什么样符合你的工况要求他们才有数。
回复
23楼
1、系统排气不畅;
2、补水不足;
回复
24楼
和泵有关系的专业问题都要好好学习,期待更专业的回复!
回复
25楼
扬程过高,容易烧电机
回复
26楼
扬程的确蛮高的,呵呵
回复
27楼
根据你的系统描述了解:
1、原有选型水泵与系统匹配性很差。(水泵实际扬程远远小于工况下扬程,造成流量大大增加,甚至已经超出水泵的最大流量。)
2、通过车削叶轮确实能够调整水泵的流量、但是车削叶轮大小必须依据系统运行情况相关参数确定。
3、不经过系统流量、扬程分析,不但无法实现节能,甚至简单替换的水泵仍有可能烧毁。
4、通过调节阀门开度,能够改变系统的总阻力(扬程),进而改变水泵运行工况点,但阀门开度是否对系统正常运行造成影响需要考虑。
建议:
1、水泵进行变频控制,但效果估计不是很好,因为最初水泵选型不合适。
2、车削叶轮,但必须获得系统运行的相关工况参数后经厂家进行车削。有可能车削后水泵运行仍效果不好。
3、替换水泵。不能简单的同型号规格替换,需要根据系统实际情况调整(具备条件下,通过检测仪器对系统流量、系统阻力(扬程)进行检测)。
如果你进行认真分析后,会发现水泵的功率有大幅的降低,当然节能效果也是相当的明显。
回复
28楼
1、这么小的系统,水泵扬程44米肯定偏大了。
2、水泵可能是星三角启动,楼主测的是单路的电流(线电流)。如果是单路32,水泵相电流
就达到了55.4A,超出额定电流。或是检测的表不准,工要善其事,必先利其器。
3、泵进出口的压差只有25米,说明扬程偏大,实际阻力小,水泵就可能超负荷运转,因此肯定
会烧电机。
4、建议改选扬程小点的泵。楼主应进行阻力计算(28米可能差不多)。
[
本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-8-6 14:48 编辑 ]
回复
29楼
回复
30楼
回复
31楼
各位师傅基本上都把问题原因说出来了,设计时扬程搞得太大了,实际管网阻力小得多
回复