【讨论】30kw冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题
yes5156
yes5156 Lv.2
2012年07月30日 20:08:24
来自于中央空调
只看楼主

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...

本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
免费打赏
春江水暖
2012年08月03日 10:15:42
12楼

同意
回复
zhaowenliangde
2012年08月03日 10:21:13
13楼
设计不到位有很多的麻烦事,不要改来改去的还是按规范重新设计水泵型号吧。
回复
chachababy
2012年08月03日 10:53:20
14楼
泵进出口的压力表装在哪,如果没有阀门,那么泵提供2.5bar的扬程,实际是44m,那么水泵肯定过载,电流肯定比额定电流大,过载烧电机是肯定的,不过没有热继吗
回复
youv179
2012年08月03日 11:26:35
15楼
应该是扬程太大了,功率也大,换一套水泵吧。
回复
qihaifei
2012年08月03日 13:55:18
16楼
扬程够高的..
回复
whexiao
2012年08月03日 14:05:25
17楼
回复
fzli1985
2012年08月03日 14:35:16
18楼
水泵选型过大,扬程高于管路阻力,导致流量过大,电流过载,烧毁电机,以后在风机上遇见过类似问题
回复
yes5156
2012年08月03日 15:01:35
19楼
感谢师傅们,昨天我已经回复了的,不过没有看到此帖.压力表装在水泵进水的集水器上和水泵出水阀门后面,今天将水泵的出水阀门关小了一半,电流下降了4A=56A进水压力3.7.出水压力5.5.蒸发器进水5.5出水5.蒸发器进出水温差1度,冷却水进出温度1度.新泵已经到货,没有装.按师傅说的,已经联系厂家再发一个ISG150-315(I)的水泵,流量173吨 扬程24米 转速1450转电机功率18.5KW的水泵,期待着...
回复
chen835441716
2012年08月03日 20:41:32
20楼
你水泵的出口阀门应该关小一点!看看两侧的水泵压差是不是额定扬程 在看看水泵电流是不是额定电流!
回复
t6306tom
2012年08月04日 08:51:45
21楼
你可根据实测的流流量扬程数据计算一下实耗功率。流量X扬程=功率。
回复

相关推荐

APP内打开