本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
2楼
你的系统原本设计是泵组并联运行的,当单台运行时,由于管路阻抗并未明显改变,导致一台水泵的流量比额定流量要大(但小于两台同时工作的总流量),若叶轮也是后向的,那么扬程下降的就比较少,因此出现过载烧电机,你可以尝试着关小总管道的阀门开度的30%,试运行一下,同时根据观察水泵功率(vA)变化情况,来适应调整阀门开度,直到正常运行。我想说,根据你提供的水泵流量扬程,30kw是不是大了,水泵会工作在低效区。
回复
3楼
谢谢你的解释.总出水阀门减小,电流没有多大变化,明天新水泵到货,我想把叶轮车小一点,不知道怎么车,车小多少?
回复
4楼
首先水泵的选型不合适,杨程尤其不合适。不过水泵的烧坏不是这个原因,是电机的质量问题。更换叶轮可以减小流量和杨程。不如直接换泵为好,30千瓦太大了,闭式系统我看选个15千瓦流量合适,杨程20米就可以了。参考!
回复
5楼
感谢师傅,我发的这个新水泵是原来一样的型号,只是要求是国标电机 ,这几天就到,商家说是定做的,不好调换,要我自己车小叶轮,叶轮车小后电机功率可不可以降到20KW左右,可以车掉多少CM,现在的叶轮可能是400CM.谢谢!
再是一个错误,对不住师傅们,电流确实超过了 为60A,以前量的那块表有误.今天我用另一块表量了一下,想问师傅的是:叶轮车小多少可以满足流量120-150吨,电机功率18-20KW,20-24米扬程.是不是一定要换电机水泵总承,这个新的能不能用?
回复
6楼
估计是两个原因:
1.水泵选型有误,不在高效区。
2.扬程超过管网实际阻力较多,导致超流量运行。
回复
7楼
这个叶轮车多少应该有厂家来决定,这个水泵的设计以及性能曲线密切相关。
回复
8楼
水泵已经到了,我建议老总这个水泵先不装上去,另外购一台ISG150-315(I) 口径150 流量173吨 扬程24米 1450转 电机18.5KW的水泵,不知道行不行?今天把水泵的出水阀门关了一半,(上次关的阀门估计有问题,)压力少了0.5个压,进出水压力3.7和6 电流少了4A=56A.观察中,感谢师傅们的回复!
回复
9楼
由于网络的原因,刚才发的信息没有发出去.今天水泵到货,建议老总先不装上去,另外购一台ISG150-315(I) 口径150 流量173吨 24米扬程 1450转 18.5KW电机的水泵.不知道行不行.将水泵出口阀门关小了一半,压力小了0.5个压,电流小了4A,(上次关的阀门估计有问题)暂无不良反应,观察中....
回复
10楼
从你描述的这个系统来看,可以应用315轮径。不过,仅仅把轮子弄小了,可能会出现更大的运行困难。呵呵。你还得换一个比较合身的外壳才行。
建议你重新购买一台全新的水泵。
回复
11楼
二楼的有道理 以前我也遇到过 我后来再设计空调都是一一对应了
回复