高层的偏心问题:
塞北漫漫
2007年01月16日 22:14:02
只看楼主

高层的偏心问题: 《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。

高层的偏心问题:
《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。问题:在实际高层工程中,由于甲方对方案的调整,经常存在偏心问题,到底怎么解决?尤其在高层住宅中,甲方不允许由框架梁的突出在房间里,又不要加腋,更怕浪费,怎么解决这个问题?我觉得,是不是偏心不大时,可不要管,PKPM会不会已经考虑其的偏心?
免费打赏