【讨论】室外管线接入市政管网的点是井or管线
nooath
nooath Lv.4
2012年07月30日 16:38:59
只看楼主

请教一下大家,小区室外管线,比如说给水管,污水管,在画建筑给排水总图时一般都注明:“接市政给水管网”“接市政污水管网”,那么接入市政管网的点是井还是管线? 个人感觉应该是以市政检查井为接入点,但有些图上并不是把接入点画到市政检查井,而是直接接到连续的管段上,在具体施工中应该是怎么处理的呢?

请教一下大家,小区室外管线,比如说给水管,污水管,在画建筑给排水总图时一般都注明:“接市政给水管网”“接市政污水管网”,那么接入市政管网的点是井还是管线?
个人感觉应该是以市政检查井为接入点,但有些图上并不是把接入点画到市政检查井,而是直接接到连续的管段上,在具体施工中应该是怎么处理的呢?
免费打赏
ljlzlzlljl
2012年07月30日 16:47:30
2楼
二者都可以。若井直接接入,若管线加井接入。
回复
auditdan
2012年07月30日 17:41:04
3楼
个人觉得你最好是先调查你接入点是否有井,如果有井就可以直接接入XX路检查井,在图上也最好把那个检查井表示出来,同时材料表里面也应该统计!因为在你接入的时候可能要破坏原来的井!
回复
hebing_3311841
2012年08月01日 09:38:59
4楼
应该是井,给水要表井计量,排水要接井。
回复
dttjill
2012年08月01日 10:08:32
5楼
应该是井,而且画施工图前还得搞清楚该井的高度,才好安排室外管线的敷设标高。
回复
newdirection
2012年08月01日 12:48:08
6楼

回复
liugan04
2012年08月01日 13:41:04
7楼
貌似一般常理都是接入井里面,如果井距离过远的话就接入到管道,增加一口检查井把
回复
springjian
2012年08月01日 14:43:29
8楼
排污管道的话肯定是接入格栅井,一般这个井都是由当地污水管理部门负责施工的,你要做的就是设计前要搞清楚市政格栅井的底标高。
回复
jianhua4350
2012年08月01日 15:37:42
9楼
加个井接入啊,
回复
fishwu
2012年08月03日 08:45:56
10楼
应该是井,但是你在市政污水管哪儿开井,开井要破路面所以要经过市政部门的许可,而且开多少路面,开几个井都是有不同收费的,好像还很贵。所以我们设计只能大概说排出的位置,具体最后排出井,如果有现有非市政的,比如已经建好的自家的井,都是引入该井,再排入市政,这样就不用交钱;如果要排入市政,还得再具体看哪儿开井,所以无法很具体说出位置,但是可以有大概的井底标高和管径之类。
回复
zuobing
2012年08月04日 11:34:27
11楼
应该是井!管线不能直接接入
回复

相关推荐