【求指教】刚刚制作完成的电源箱,期待
kennidy2011
2012年07月30日 15:52:22
来自于工地图片
只看楼主

刚刚制作完成的电源箱 求指教

刚刚制作完成的电源箱 求指教

5.jpg

免费打赏
mente521
2012年08月02日 09:37:16
12楼
有很多明显的错误,最致命的就是接地没有接地排,插座上面串联接地也不规范。
回复
mente521
2012年08月02日 09:38:48
13楼
再补充一点,插座的上级应该有漏电保护,但是图上没有,很危险!
回复
马嘉明
2012年08月02日 09:46:39
14楼
零线端子不规范,带检修插座的电气箱应在箱内设置电气挡板,加强对人身的保护
回复
踏雪
2012年08月02日 09:46:57
15楼
小孩过家家呢
回复
kennidy2011
2012年08月02日 10:07:38
16楼
此电箱的进线就是从上级电柜的空开引出的带漏电保护
回复
william19988
2012年08月02日 10:09:20
17楼
不知楼主这箱子作为施工临时用呢还是正常使用的?根据照片,无论做什么用途来讲都存在问题:
1、如果是施工临电箱开关箱用,不符合“一机一闸一漏”的规定;
2、电箱缺少零排和地排,几条电线拧在接线柱上的做法不规范;
3、每个插座的地线最好从地排引出,而不是插座之间串联方式,以保证安全;
4、单相插座接线要满足面对插座时符合“左零右相上地”的规定;
5、插座回路前的保护断路器必须带漏电保护装置;
6、金属箱体与活动金属箱盖之间要有用镀锡铜编织带做的接地线相连接;
回复
bzainr
2012年08月02日 10:45:35
18楼

你这一堆插座开关从上级一处引来,这下级又是三相又是单相的,你觉得好不好呢
回复
watsoncheung
2012年08月02日 10:55:50
19楼
学习了
回复
swzjwzyq
2012年08月02日 11:25:59
20楼
加漏电保护
回复
cheng0539
2012年08月02日 11:34:49
21楼
还好了,我觉得?
回复

相关推荐

APP内打开