空气开关合不上?
goodreport
goodreport Lv.2
2007年01月16日 20:00:38
来自于继电保护
只看楼主

我最近连续碰上了两个关于空气开关的问题,请大家多多指教。1、主变在验收档位时,急停,调档电源空气开关跳闸,空气开关就很难合上去,一直要合很多次才能合上,是什么原因?2、运行中,220kVPT二次空气开关跳闸,也合不上,应该怎么处理呢?

我最近连续碰上了两个关于空气开关的问题,请大家多多指教。
1、主变在验收档位时,急停,调档电源空气开关跳闸,空气开关就很难合上去,一直要合很多次才能合上,是什么原因?
2、运行中,220kVPT二次空气开关跳闸,也合不上,应该怎么处理呢?
免费打赏
luyan58
2007年01月21日 17:54:42
2楼
检查一下开关下口的绝缘,看是不是绝缘低,或是接地了,短路了。然后把线路摘开,检查一下是不是开关本身的问题。其实我们如果把想到的问题都解决了,没准问题其实很简单的呢。
回复
会飞的海豚
2007年01月22日 15:31:57
3楼
线断电后检查一下开关是否有问题,然后查一下开关接地有没有问题,若果都没问题,那不是开关的问题,检查一下接线,
回复
xxuan521
2007年01月22日 22:47:51
4楼
有时因为电容电流比较大。可以先把开关合一半。不要过脱扣位置。等充电完成后再完全合上就行了,
回复
goodreport
2007年01月24日 21:30:32
5楼
空气开关也可以只合一半吗?很难掌握哦