这个钢结构有做过的吗?左边为混凝土框架,右边做门钢,柱脚均铰接,左边铰接在框架柱顶,右边铰接与基础。有人做过吗?请指点下有啥注意事项。
这个钢结构有做过的吗?左边为混凝土框架,右边做门钢,柱脚均铰接,左边铰接在框架柱顶,右边铰接与基础。有人做过吗?请指点下有啥注意事项。
2楼
干嘛不做成两个分开的结构,门钢+框架,
回复
3楼
省材料啊!
回复
4楼
右边的门式刚架是21米跨度的吧。 你要复核下新加结构的荷载对原结构的柱子影响。看原柱子的结构能不能承受这个力。你右边的钢结构是带吊车的轻钢吗?30米高的风荷载考虑到了吗?两种结构阻尼比不同的结构,你考虑到共振的影响没? 如果上面的都考虑到了。我觉得你这样做也没什么不可以的。
回复
5楼
30米高了就别用门式刚架规范了,超规范
回复
6楼
30米高你做铰接柱脚,柱子截面大,而且柱顶位移大。建议做刚接柱脚并按钢结构规范进行设计
回复
7楼
这种东西应该超限了吧,否则你阻尼比怎么取呀。做结构的兄弟直接把这个方案否定了,直接断开,30米高,相当于10层呀。2种结构,不好弄呀,钢结构是单品,建议做成刚接吧
回复
8楼
左边的混凝土是原有的吗?我原来做过一个几乎一样的,但是高度没那么高,如果是扩建项目。建议:右下脚刚接,左上角左右可滑移的滚动支座,虽然变形大,算下来截面大,但是值得,因为传力清楚,对原结构影响降到最小!
回复
9楼
我敢肯定的说,这结构柱顶位移不会大
回复
10楼
30一个铰接柱?确认么?
回复
11楼
我敢肯定的说,这结构柱顶位移不会大
回复