一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
2楼
没有大神在么?
回复
3楼
什么系统形式呀 估计失调了吧
回复
4楼
可能是异程式系统,靠近立管附近的风盘效果好,系统压力不平衡。通常的办法是施工中系统末端的管径放大些。
回复
5楼
水源热泵机组。 怎么失调?
回复
6楼
他那个楼层本来是 装的暖气片、我们给她安装的水源热泵机组。把所有的暖气片拆卸了。只用他的主管。末端连接风机盘管。最后几个风机盘管的进出水管道是没有水流的。但是主管里面是有水的。
回复
7楼
检查各支管压力
回复
8楼
压力足够啊 、还有除了压力 堵塞原因之外的原因么
回复
9楼
把工作正常的风盘全部关掉,只开这几台,观察一下情况,如果还是没水,说明风盘内部杜塞。如果有水,说明系统压力有缺陷。
回复
10楼
9楼正解。但我估计是9楼说的后一种情况。
回复
11楼
9楼正解,估计是风盘内堵,问一下,是哪个牌子的风盘