一台大泵和四台小泵并联,泵进水口加静态平衡阀,还会有问题么?
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年07月29日 10:12:41
来自于中央空调
只看楼主

1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵分别对应一台制冷量622KW的水冷螺杆,4台制冷/热量194KW的风冷热泵;制冷主机都共用供回水主管。 一般人会说,热泵用2台80m³/h的一次泵好了,所有一次泵都做变频,再在制冷机房做个变频器,但是这是办公楼项目,甲方本来就不太喜欢水机的控制操作麻烦复杂,不想专门设立一个工程部,搞个变频器给他他不会用,不可能到人人都会操作;只有细分水泵主机了,最简单的靠人工感官,不够冻就多开些主机以及相应的水泵,但问题这5台并联的水泵流量差别这么大,虽然在水泵进水口加静态平衡阀,当只开一台大泵和一台小泵定流量运行的时候会有问题么?

1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵分别对应一台制冷量622KW的水冷螺杆,4台制冷/热量194KW的风冷热泵;制冷主机都共用供回水主管。
一般人会说,热泵用2台80m³/h的一次泵好了,所有一次泵都做变频,再在制冷机房做个变频器,但是这是办公楼项目,甲方本来就不太喜欢水机的控制操作麻烦复杂,不想专门设立一个工程部,搞个变频器给他他不会用,不可能到人人都会操作;只有细分水泵主机了,最简单的靠人工感官,不够冻就多开些主机以及相应的水泵,但问题这5台并联的水泵流量差别这么大,虽然在水泵进水口加静态平衡阀,当只开一台大泵和一台小泵定流量运行的时候会有问题么?
免费打赏
yuwenwunt
2012年08月02日 16:30:11
12楼
最好优化一下主机配置!
回复
djboooooo
2012年08月03日 16:05:58
13楼
这个设计虽说不怎么样但是,比单纯的变频器强,因为如果不用四台小泵的话四台模块机的分流不好控制,有可能部分机组起不来,你这个系统最大的问题就是小泵的压力不能小于大泵的压力,否则小泵会不出水,不出水的话流量开关就打不开,那样的话模块机组就开不了,这点上 1楼和7楼 说的很对,希望你多关注水泵的杨程
回复
gml-1
2012年08月05日 14:49:49
14楼
一个要憋大泵防止小泵过载,能不能达到效果是个问题。

另一个你大泵憋过头了,主机水流开关不动作一直报警,螺杆机开不起来也是有可能的……

另外你的主机水泵是怎么走的也很关键。主机先并联、水泵并联之后串起来和主机水泵一一串接后并联是不一样的。
回复
wz3218
2012年08月10日 13:30:11
15楼
这样我做个集水管,分水管,类似于集分水器,集水管里流速0.6m/s,小泵扬程36m,大泵扬程31m,总可以了吧~~说不行的说说怎么计算合理
首层地下室0807-Model.jpg
回复
xiao09xiao
2012年08月13日 14:51:13
16楼


我也觉得比较偏向于此方案!四台模块机任意停哪台机就停哪台小泵,最起码不至于影响到其它模块机的运行!
只是,四台泵的扬程,我觉得要选用与大泵大致一样。(当然,设备阻力及各分、集水器间的阻力先作详尽计算,然后在每台机上设压力调试阀门)即可!
回复
xff6358126
2012年08月13日 15:03:10
17楼
不错不错不错啊
回复
adingkgb
2012年08月14日 13:28:53
18楼

这个方案中,如果单开一台小机组(单开一台泵),那么小泵的扬程就可能消耗不了,导致小泵过流。
除非操作人员把其他不运行机组的进水阀关闭

图上并没有看到流量平衡阀,如果每台泵有自己的有流量平衡阀而且调试准确的,那也是可以的
回复

相关推荐

APP内打开