如何设计生化池进水口和沉淀池配水
xxm86106
xxm86106 Lv.2
2012年11月05日 15:26:03
来自于水处理
只看楼主

先感谢大家帮忙,小弟有两个问题请教大家。生化池分为两格,并联,在进水口如何保持两个池子的进水量大致相等。生化池后面的沉淀池同样分为两格,是竖流式沉淀池,也是如何保证两格池子的进水量,出水量,污泥出量大致相等。如果这样,在生化池的进水控制上比较好,且回流污泥也可均匀的分派到两格生化池中,那么,能否直接将生化池后面的沉淀池与生化池一一串联,我的意思是说,一个生化池就进一个沉淀池,刚好都是两格,减少后面的不均匀,当然这要在前段控制好,另外,在配管做后备,当控制不好时,采用人工控制沉淀池的进水量,达到一致!

2012年11月05日 15:38:25
2楼
就是做两套并联的生化系统嘛。每套都是生化池-沉淀池,回流什么的都是自己独立的,进水用阀门+流量计控制呗。
流量多的时候,两套一起运行;流量少的时候,运行一套。
我们的系统基本都是这样做的。
回复
xxm86106
2012年11月05日 20:36:52
3楼
那请问一下,两套有没有考虑到混用,例如其中一个生化池或者沉淀池有问题。并联时候,那个污泥回流是独立的还是到生化池均匀分配的,谢谢!
回复
seventhwave
2012年12月15日 16:12:46
4楼
配水设计在图纸上要如何表达?
回复
zengruo
2012年12月17日 09:55:02
5楼
路过,支持下。。。。
回复
爱喝咖啡的猫
2012年12月17日 16:18:51
6楼
没有考虑混用,污泥回流各管各。一套有问题的话,就停一套,运行一套。
回复
xxm86106
2012年12月17日 16:52:48
7楼
什么图纸,配管图吗?画一个配水井,局部详图就可以了吧!