一台大泵和四台小泵并联,泵进水口加静态平衡阀,还会有问题么?
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年07月29日 10:12:41
来自于中央空调
只看楼主

1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵分别对应一台制冷量622KW的水冷螺杆,4台制冷/热量194KW的风冷热泵;制冷主机都共用供回水主管。 一般人会说,热泵用2台80m³/h的一次泵好了,所有一次泵都做变频,再在制冷机房做个变频器,但是这是办公楼项目,甲方本来就不太喜欢水机的控制操作麻烦复杂,不想专门设立一个工程部,搞个变频器给他他不会用,不可能到人人都会操作;只有细分水泵主机了,最简单的靠人工感官,不够冻就多开些主机以及相应的水泵,但问题这5台并联的水泵流量差别这么大,虽然在水泵进水口加静态平衡阀,当只开一台大泵和一台小泵定流量运行的时候会有问题么?

1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵分别对应一台制冷量622KW的水冷螺杆,4台制冷/热量194KW的风冷热泵;制冷主机都共用供回水主管。
一般人会说,热泵用2台80m³/h的一次泵好了,所有一次泵都做变频,再在制冷机房做个变频器,但是这是办公楼项目,甲方本来就不太喜欢水机的控制操作麻烦复杂,不想专门设立一个工程部,搞个变频器给他他不会用,不可能到人人都会操作;只有细分水泵主机了,最简单的靠人工感官,不够冻就多开些主机以及相应的水泵,但问题这5台并联的水泵流量差别这么大,虽然在水泵进水口加静态平衡阀,当只开一台大泵和一台小泵定流量运行的时候会有问题么?
免费打赏
wz3218
2012年07月30日 08:08:32
2楼
是这样的~~要是只运行一大泵,一小泵,大泵会憋坏小泵么?
1.jpg
回复
adingkgb
2012年07月30日 15:15:25
3楼
会不会憋住小泵,关键不是流量而是扬程

小泵的额定扬程不能低于一大一小两泵同开时的实际扬程就行
回复
wwwinneer
2012年07月31日 14:09:49
4楼
扬程要一致,另外末端管路要做成变流量
回复
gtbilly
2012年07月31日 16:31:44
5楼
我就不明白,主机为什么选的如此纠结和复杂。楼主说说甲方的目的和想法,这种主机选择实在无法恭维。即便扬程相同也没用,水泵只会出工不出力,高能耗,遇到极端工况,水泵可能完全不出力,这设计烂到家了,很无语。
回复
zhaowenliangde
2012年07月31日 18:32:02
6楼
如果按规范设计应该是选两台制冷量相同的冷水机组,对应的两台水泵加一台备用泵。楼主的设计不太好,运行起来问题肯定是不会少的,起码水泵的运行就是个大问题,五台水泵的并联后工作不在高效区,你计算一下流量是多少,是否够用?
回复
php19821983
2012年08月01日 11:04:49
7楼
哥们,画一下水泵曲线图,
理论上先验证一下,在这里苦想是没有结果的。

红宝书上有例子。
回复
adingkgb
2012年08月01日 14:45:52
8楼
不知道设计是按照运行几台机组和几台泵作为常态运行模式的
如果是运行较多的机组和水泵为常态模式,那么运行水泵较少时可能产生水泵扬程消耗不掉,水泵过流的情况。
反之,就可能产生水泵工作扬程过大,流量被憋小。
回复
wz3218
2012年08月01日 15:52:18
9楼
需主机制冷负荷1400KW,制热负荷800KW,最好平时不同楼层只开1/10的办公室末端也能正常制冷,你用什么方案
回复
wz3218
2012年08月01日 17:21:48
10楼
夏天最热时是全开的,平时上班时间先开水冷螺杆机组,不够,再开一台风冷机,一直开到觉得制冷够冷为止;太冷了的话,就关一台风冷热泵,就这样人工开关到合适为止
回复
农民不懂高压电
2012年08月02日 08:32:24
11楼
优化一下主机配置是不是更好?
回复

相关推荐

APP内打开