酒店客房温控器的温度是假的实际控制为总控制室的问题
zhangyiting1123
2007年01月16日 10:57:29
来自于中央空调
只看楼主

1、很多酒店现在温控器显示的都是假的,监控室控制的是23度,那即使客人选择的是16度也会自动跳回23度,这个控制系统如何做到?2、还有控制系统可以自动控制客人进房前15分钟预冷,以及自动感应客房无人15分钟后关冷气等自动控制系统怎样做到的呢?谢谢各位大侠分享经验

1、很多酒店现在温控器显示的都是假的,监控室控制的是23度,那即使客人选择的是16度也会自动跳回23度,这个控制系统如何做到?
2、还有控制系统可以自动控制客人进房前15分钟预冷,以及自动感应客房无人15分钟后关冷气等自动控制系统怎样做到的呢?
谢谢各位大侠分享经验
免费打赏
凡人
2007年03月14日 11:05:41
12楼
把室内风机和室内取电连锁起来就能做到客人离开关闭室内风机
回复

相关推荐