求助:消火栓启泵按钮设置问题
huang.zg
Lv.3
2007年01月16日 01:33:29
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
手头刚作一高层住宅,水专业在电梯前室设置了两个消火栓,相距不到五米。请教大家是否每个消火栓都要设置启泵按钮,还是只在其中的一个消火栓内设一个。
手头刚作一高层住宅,水专业在电梯前室设置了两个消火栓,相距不到五米。请教大家是否每个消火栓都要设置启泵按钮,还是只在其中的一个消火栓内设一个。
免费打赏
ares_rambo
2007年01月16日 08:52:35
2楼
每个!
回复
topming
2007年01月16日 12:40:05
3楼
每一个消火栓箱都要设置启泵按钮,水专业原则是开门见拴,电专业是开门见钮。
回复
tfxf123
2007年01月18日 23:25:18
4楼
这个电梯前室有多大?两个消火栓是怎样相距不到五米?
没有其他因素的话,在电梯前室还有一个手报吧?设一个启泵按钮是可以满足要求的。
回复
bqg
2007年01月19日 09:30:14
5楼
比较同意这种说法.
回复
相关推荐
如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
建筑给排水
2024-02-07 15:31:50
市政消火栓未按规范维护保养,供水单位被消防支队处罚!
市政给排水
2024-01-24 11:04:56
室内消火栓环状管网设置
建筑消防给水
2024-01-11 20:35:40
有关消火栓知识点,你知道多少??
给排水工程施工
2024-01-09 10:03:08
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
消火栓与喷头的安装规范
建筑消防给水
2024-01-03 14:59:07
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?
建筑给排水
2023-12-20 10:51:18
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
建筑消防给水
2023-11-22 11:49:33
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
建筑消防给水
2023-11-22 11:00:25
关于消火栓管道压力计算的问题
建筑消防给水
2023-10-18 09:34:32
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
建筑消防给水
2023-08-23 10:34:41
消防给水及消火栓系统监理管控要点
建筑消防给水
2023-08-18 20:21:04
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
消防给水及消火栓系统的维护周期
建筑消防给水
2023-08-18 16:11:40
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
建筑消防设施标识化管理手册(水泵房、配电房、风机房、消火栓、消防水箱)
建筑消防给水
2023-08-01 09:52:35
建筑物室外消火栓间距问题
建筑施工
2023-07-30 07:22:31
重点汇总!室内消火栓的给水方式要点,三科必考
建筑消防给水
2023-07-24 11:54:32
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
消防给水及消火栓系统维护管理
建筑消防给水
2023-07-17 10:32:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开