关于暖通的几个问题?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2007年01月15日 15:55:31
来自于通风排烟
只看楼主

1、正压送风分管道一般采用什么制作?2、合用前室的正压送风口是常闭还是常开?

1、正压送风分管道一般采用什么制作?
2、合用前室的正压送风口是常闭还是常开?
免费打赏
toplhc
2007年01月15日 16:30:22
2楼
1、建筑专业采用混凝土风道或者砖砌

2、一般常闭,火灾时开启相关层
回复
mage780705
2007年01月15日 16:33:47
3楼
1,应该是砖砌风道,随砌随抹灰,或镀锌钢板。
2,应该是自垂式百叶风口。
回复
wxtwxt
2007年01月16日 09:40:20
4楼
那么防烟楼梯间的风口是常闭还是常开?
从造价角度来考虑,砖砌和镀锌钢板那个便宜一点?综合考虑,那个更合理一点?
回复
toplhc
2007年01月16日 10:09:51
5楼


合用前室一般采用常闭多叶送风口,每层设置,火灾时开启相关层;防烟楼梯间一般采用自垂式百叶风口(不属于常开),每隔两至三层设一个
回复
toplhc
2007年01月16日 10:13:01
6楼


土建风道也有内衬镀锌钢板的,这个自然是要增加造价的,一般可不用

回复
wxtwxt
2007年01月16日 10:53:57
7楼
我想应该是土建风道比较便宜,防烟楼梯间的风口设计院设计的:单独前室的楼梯间采用的是常开百叶风口,合用前室的防烟楼梯间用的是常闭远控百叶风口。
地下室车库排烟分区划分,设有自动喷淋,地上是26层:设计院设计的是一个防烟分区是2000平方米(没有跨越防火分区),风机的风量是30000立方米/h。一个防火分区是3930平方米,
但我查相关规范;防烟分区不应超过500平方米,防火分区(地下室,设有喷淋,)不宜超过1000,
不知道设计院设计是否有规范规定。
回复
wxtwxt
2007年01月16日 10:55:43
8楼
版主,我的QQ15938170,希望能私下请教你。
回复
toplhc
2007年01月16日 13:37:01
9楼


设计可行,楼梯间也可采用常开百叶风口,但是这样的话正压送风机出口要加一止回阀

回复
toplhc
2007年01月16日 13:39:21
10楼


你看的规范条文是没有问题的,但是不适用于地下汽车库。你没有看高规4.1.8,高层内的地下汽车库遵循《。。库。。规》,最大防火分区4000,最大防烟分区2000
回复
vincent_nk
2007年01月16日 13:50:25
11楼

设计错误。
回复