空调加湿后中效压差明显增高
niebaobao
niebaobao Lv.2
2007年01月15日 11:55:29
只看楼主

我公司使用的空调加湿器在中效前,加湿时中效压差明显增高。是缩短更换周期还是继续使用。影响送风量吗?

我公司使用的空调加湿器在中效前,加湿时中效压差明显增高。是缩短更换周期还是继续使用。影响送风量吗?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月15日 12:54:15
2楼
压差增大,应是加湿吸收距离过短造成的。
回复
niebaobao
2007年01月15日 15:12:36
3楼
确实加湿器距离中效段近,中效潮湿阻力大,如果不更换怕影响送风量。或者阻力增加到一定程度,小液滴及灰尘混合后穿过中效最终影响高效。
回复
zhengshg1979
2007年01月16日 10:21:48
4楼
如果增加加湿的距离,那么增加到多少合适呢,频繁的更换中效过滤也不是个办法啊
回复
vincent_nk
2007年01月16日 10:27:03
5楼

吸收距离要通过计算的
回复
lzh520dfj
2007年01月16日 10:30:38
6楼


楼主有没有检查下蒸汽?
回复
niebaobao
2007年01月16日 11:09:23
7楼
我公司使用蒸汽是末端,蒸汽冷凝水较多,不然也不会出现这类问题.
回复
lyyzh2000
2007年01月17日 11:57:44
8楼
我们厂内的空调也有过这种情况压差超过500PA造成中效过滤器支架变形,经现场查看后发现中效过滤器被蒸汽打湿,解决办法很简单,只要把空调的加热温度提高就行了。
回复
disapear820
2007年01月17日 12:40:44
9楼
一般的厂家在选择组合式空调机组的配置时,都不会将加湿器放在过滤器前面。
你可以考虑将功能段调换下位置,咨询下厂家
回复
niebaobao
2007年01月17日 14:18:24
10楼
放在中效后对高效有影响.
回复
vincent_nk
2007年01月18日 08:22:21
11楼

要看情况而定
回复

相关推荐

APP内打开