关于三相四线电表接互感器的问题
feilian007
feilian007 Lv.2
2012年07月26日 16:26:43
来自于变压器
只看楼主

想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。

想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。
IMG_0028.JPG

IMG_0028.JPG

免费打赏
zhixiansheng
2012年07月31日 13:54:30
12楼
这样接会导致机械表反转 但电子表还好
回复
yujiang19652
2012年07月31日 14:45:10
13楼
反接一是接错,二是偷电,供电局的计量表不许接地,是为了防止偷电
回复
xfliloxf
2012年08月01日 17:31:56
14楼
上进上出的GCK柜体,进线开关下进线,那取样CT要反接吗?详见图纸。
回复
一指慢
2012年08月01日 18:18:11
15楼
取样CT要反接。反装也可。
回复
liu678678
2012年08月07日 20:03:35
16楼
如果是电子式电度表的话,进出线接反是不影响计量的。P1及时L1,从P1方向进线是S1就是表的进线。按照电能计量规程规定,低压计量一般二次侧不用接地,如果是高供高计的计量,电流互感器二次侧必须接地。
回复
jinyue0319
2012年10月25日 15:04:04
17楼
求问,电子式电度表离变频器很近会不会影响电度表的性能。由于柜子大小限制,现在电度表里变频器最多5厘米。会不会影响电度表。电度表是互感器接入。
回复
qq1228023322
2013年04月10日 11:14:23
18楼
:):):):):):):):victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开