蒸汽采暖与热水采暖有哪些不同?
xushaoqing
xushaoqing Lv.2
2007年01月15日 11:31:33
来自于采暖供热
只看楼主

本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教

本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教
mage780705
2007年01月15日 16:07:41
2楼
我也想搞清楚,请各位多多发言,谢谢了。
回复
vincent_nk
2007年01月15日 16:30:08
3楼
换热不同,热水靠显热,蒸汽靠潜热
散热器的散热量计算方法不同,热水靠温差,蒸汽靠气化潜热
系统不同,热水是循环式,蒸汽只供不回。
蒸汽采暖还要注意凝结水是排放还是回收,回收要经过处理。
如果是高压蒸汽,要考虑散热器的承压问题。
回复
ljp-0923
2007年01月15日 18:12:46
4楼
1,建筑热负荷相同.
2,系统形势大致相同.注意凝水管,输水器,排气管.
3,水利计算可不一样.查相关数据表.
4,高压的在建筑物入口如果压力太高要家平衡阀或压力调节阀!
有说的不对请高手指教!
回复
hqstank
2007年01月15日 21:22:10
5楼
从效果和使用场合来说
1\蒸汽散热器温度较高,容易烫伤人,且室内有胡巴味,散热器上方墙体会有黄色垢物.在只有蒸汽供热的工业区,有小面积的采暖建筑用蒸汽采暖较方便.
2\热水采暖较舒适卫生,但较适宜大面积采暖的建筑群
回复
blackeye
2007年01月15日 22:31:59
6楼
我补充几条:
1)低压蒸汽和高压蒸汽的分界是0.07MPa。高压蒸汽有一定的危险性,不宜用于民用场所。至于厂房呢,如果没有粉尘、爆炸性危险品,则可以使用高压蒸汽。
2)如果厂房内除了采暖系统,还有耗汽设备,通常这些设备都是用高压蒸汽。
3)如果设计高压蒸汽采暖,也要降压使用。因为外网蒸汽压力往往高于0.6MPa,而散热器一般在0.3-0.4MPa左右工作。
4)实际上,蒸汽系统主要就是多几个阀门:减压阀、安全阀、疏水阀(疏水器)。再就是水力计算的表格和热水系统不一样。
5)减压阀用于精确的、或者大范围的减压。如果是粗略的、微弱的减压,用截止阀就可以了。
回复
vincent_nk
2007年01月16日 09:36:04
7楼

补充一下,对于压力差在0.1~0.2MPa时,可以串联两只截止阀减压。
回复
youwei_hi
2007年01月16日 10:36:43
8楼
我来补充两句:蒸汽与热水采暖有什么不同:1.热媒发生相变;2.设计计算温度不同;3.流速大;4.基本无水静压。设计时注意点:
低压系统(0.7MPa以下):1.散热器工作压力比大气压稍高即可;2.散热器出口或凝水立管加疏水器;3.尽量汽水同向,坡度0.003;4.散热器安装自动排气阀,安装位置在散热器的1/3高度处。
高压系统(0.7MPa以上):1.疏水器作用不同,选型不同;2.凝水坡度不小于0.005;3.凝水管有压,散热器凝水支管设置关断阀门;4.解决不同背压凝水的合流问题。
回复
vincent_nk
2007年01月16日 11:19:24
9楼

应该是0.07,而不是0.7。
回复
wwwrny
2007年01月16日 12:57:31
10楼
建议采用高压蒸汽采暖。高压蒸汽管道一般不需要精确计算,计算一般采用当量长度法,蒸汽管道的管径可根据平均单位长度摩擦损失△pm管径计算表查得,管内流速不应超过相应规定。
平均单位长度摩擦阻力按下式计算
△pm=0.25αp/L
α-摩擦压力损失占压力损失百分数,取0.8
p-起始压力
L-管道长度
Pm-同程式系统:100~350pa/m;异程式系统:50~150pa/m;
余压回水小于150pa/m。
散热器选取不要附加,因为蒸汽供暖往往温度不调节,一般间歇供暖,所以平常室内温度较高。采用何种散热器,看厂房生产情况。
不建议用采用低压蒸汽采暖。
回复
dl.sunlei
2007年01月16日 14:05:53
11楼
散热器的散热量计算方法不同,热水靠温差,蒸汽靠气化潜热
系统不同,热水是循环式,蒸汽只供不回。
蒸汽采暖还要注意凝结水是排放还是回收,回收要经过处理。
如果是高压蒸汽,要考虑散热器的承压.还有安装问题,安装的方式和散热器的散热计算都不相同!
回复

相关推荐

APP内打开