对于配电柜及各种电气控制柜内部布线,线型与线鼻子大小是否有相关的配套,比如说10平方的线只能用黑色的线鼻子等等,有这样的相关规定不?不吝赐教。。。
对于配电柜及各种电气控制柜内部布线,线型与线鼻子大小是否有相关的配套,比如说10平方的线只能用黑色的线鼻子等等,有这样的相关规定不?不吝赐教。。。
2楼
端头护套颜色没有规定,只是厂家按截面不同有分类。
端头本身可以不用塑料护套。在没用护套的时候,本身也没有颜色。
回复
3楼
您那有没有厂家这方面的资料,我现在要做这样的事情,有点被穿小鞋的感觉,帮个忙
回复
4楼
线鼻子厂家多的是啊,网上搜吧
回复
5楼
对于成套装置中的导线颜色GB2681-81中有规范。至于线鼻子,只要保证导线能合理的压接(裸线能全部穿入并压紧牢固)且固定螺栓与线鼻子上的穿孔匹配即可。
回复