请问如何计算七氟丙烷气体灭火系统的管径?急!
purple_029
purple_029 Lv.3
2007年01月14日 23:09:48
只看楼主

我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!

我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
免费打赏
jjplj
2007年01月15日 09:39:42
2楼
专业厂家有数据的
回复
purple_029
2007年01月15日 12:33:53
3楼
那我们在做设计时是不是只负责选出储气瓶的大小就可以了?具体算法总不能去问厂家吧?!自己应该还是要会的呀
回复
hahaxiao1978
2007年01月15日 14:20:30
4楼
规范都出了,当然要自己会算了,仔细看看规范就会做了,要是小面积就选择预制式的(柜机)就不用管网了,也算是一种简便的方法!
回复
清源
2007年01月15日 16:47:34
5楼
气体灭火系统的管径计算是拟合计算出来的,专业厂家有自己的软件,手工计算不是一般的麻烦,只能属于估算
回复
yanglan
2007年01月15日 20:02:40
6楼
找个厂商嘛
回复
windwindy
2007年01月16日 12:46:45
7楼
给你一个计算软件吧
回复
bugles2008
2007年01月21日 03:11:06
9楼
已阅,谢谢
回复
zhangxiuhong6
2008年07月09日 15:18:05
10楼
谢谢啦!下载了个软件!
回复