四台发电机配一台变压器,算电流时要乘以需用系数吗?因为要根据发电机选变压器的容量和电流,而四台发电机可能不会总是同时运行,所以在设计时,算电流要乘以需用系数吗?还是按照四台同时运行的最大工作方式,即4*发电机的额定电流来确定变压器?
四台发电机配一台变压器,算电流时要乘以需用系数吗?因为要根据发电机选变压器的容量和电流,而四台发电机可能不会总是同时运行,所以在设计时,算电流要乘以需用系数吗?还是按照四台同时运行的最大工作方式,即4*发电机的额定电流来确定变压器?
2楼
四台同时运行的最大工作方式选择变压器。
回复
3楼
回复
4楼
按4台发电机同时工作的状态来选择变压器。
回复
5楼
为什么不用2台变压器呢?
4台机组能经常满负荷运行么? 如果不能的话,损失很大的。
就问题而言,选择时,按4台发电机的总容量选择变压器。
回复
6楼
路过,学习学习
回复
7楼
还不如用两台变压器呢。每两台发电机接一台变压器,这样灵活些,而且损耗也小
回复
8楼
四台发电机组同步运行环流可是个大大的问题,能解决吗?
回复
9楼
如果4台发电机配两台变压器的话,是两台发电机接一台变压器的扩大单元接线吗,两台发电机分别接在变压器不同的绕组上?
回复