一片高层住宅,总用电估算如下:Kx都是按照书中给出的数值,但是我总觉得变压器少,不知道我计算的对不对? <50㎡按照4KW,50㎡<120㎡按照6KW,>120㎡按照8KW。 <50㎡ 50㎡<120㎡ >120㎡ 总户1# 50 502# 150 1503# 92 69 1614# 88 66 1545# 80 60 1406# 76 57 133

一片高层住宅,总用电估算如下:
Kx都是按照书中给出的数值,但是我总觉得变压器少,不知道我计算的对不对?
<50㎡按照4KW,50㎡<120㎡按照6KW,>120㎡按照8KW。

<50㎡ 50㎡<120㎡ >120㎡ 总户
1# 50 50
2# 150 150
3# 92 69 161
4# 88 66 154
5# 80 60 140
6# 76 57 133
7# 114 114
8# 138 138
9# 150 150
10# 66 66
11# 44 44
公建 3400㎡
车库 18000㎡
人防 12000㎡
合计 1300

Pe(额定)KW
1、50*6=300
2、150*6=900
3、92*4+69*6=782
4、88*4+66*6=748
5、80*4+60*6=680
6、76*4+57*6=646
7、114*6=684
8、138*6=828
9、150*6=900
10、66*6=396
11、44*6=264
公建、3400*0.1=340
车库、18000*0.008=144
人防、12000*0.01=120


2#、3#、4#、5#、6#、7#=4440KW*0.22=976.8KW
变压器:2*630KVA

1#、8#、9#、10#、11#、公建、车库、人防=3292KW*0.3=987.6KW
变压器:2*630KVA