因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密,一些建筑老是在柱子的两侧加窗形成前面情况,假如在柱子的两侧沿柱子砌上很少量的假如就二百厚的填充墙还需要全高加密么?如果不加密那样前面那种情况岂不是很浪费
因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密,一些建筑老是在柱子的两侧加窗形成前面情况,假如在柱子的两侧沿柱子砌上很少量的假如就二百厚的填充墙还需要全高加密么?如果不加密那样前面那种情况岂不是很浪费
2楼
要判断填充墙是否形成侧向刚度较大的构件,
回复
3楼
其实加个200厚的墙有点钻牛角尖的嫌疑,因为形成短柱的原因如楼上所说的,窗口上下连续的填充墙对柱子侧向形成很大刚度,而窗口位置200厚的墙实际上对柱子的侧向刚度影响很少,依然会形成短柱
回复
4楼
对,形成了短柱就应该全高加密
回复
5楼
要判断下是否对柱子形成足够的侧向约束,有的话才加密。填充墙不算,层间梁算,圈梁等,至少是混凝土构件或钢结构
回复
6楼
填充墙对柱子的影响,在做施工图时基本很难考虑的
填充墙形成的所谓“短柱”基本没管过,审图的也没说过
只有扣掉梁高后,柱净高小于4倍柱截面才全高加密
回复
7楼
柱净高小于4倍柱截面才全高加密,对它的判断是层高减去梁高,一般不考虑填充墙的影响,如中间有圈梁等,是可以考虑的。
图审时一般也没有说过填充墙对柱子的影响。
回复
8楼
常用的轻质填充墙对柱子的约束不是很强,尤其是柱截面较大时其约束能力就更小,不考虑形成短柱。
回复
9楼
不考虑形成短柱
回复
10楼
柱净高小于4倍柱截面才全高加密,对它的判断是层高减去梁高,一般不考虑填充墙的影响,
回复
11楼
我认为还是考虑为好,毕竟柱子是主要的竖向承重构件,就算柱子劝告加密,也用不了多少箍筋的!
回复