低温热水地板辐射供暖系统的发展优势及应用中存在的问题
jiawei615
jiawei615 Lv.10
2007年01月14日 16:24:45
只看楼主

论文简介: 本文介绍了低温热水地板辐射采暖的发展优势,并指出其在设计和施工中存在的一些问题及相关解决方法,同时通过对共约2000m2实铺面积的统计,得出了不同管间距时单位面积大约所需的管长,根据经验提供了一种设计方法,该方法可以使设计者少走弯路,节省设计时间,还可以避免管材浪费现象,节省工程成本。通过使用商业软件PHOENICS对管间距分别为150mm,200mm和250mm三种情况下的室内温度场进行模拟比较,比较得出250mm的管间距的温度场更适合人的室内活动,但考虑到管间距对室内温度均匀性的影响,建议多采用225mm的管间距。

论文简介:

本文介绍了低温热水地板辐射采暖的发展优势,并指出其在设计和施工中存在的一些问题及相关解决方法,同时通过对共约2000m2实铺面积的统计,得出了不同管间距时单位面积大约所需的管长,根据经验提供了一种设计方法,该方法可以使设计者少走弯路,节省设计时间,还可以避免管材浪费现象,节省工程成本。通过使用商业软件PHOENICS对管间距分别为150mm,200mm和250mm三种情况下的室内温度场进行模拟比较,比较得出250mm的管间距的温度场更适合人的室内活动,但考虑到管间距对室内温度均匀性的影响,建议多采用225mm的管间距。



附件名:20071141168763085671.zip

文件大小:300K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zly3693252
2007年01月25日 21:06:01
2楼
通过对共约2000m2实铺面积的统计,得出了不同管间距时单位面积大约所需的管长,根据经验提供了一种设计方法,该方法可以使设计者少走弯路,节省设计时间,还可以避免管材浪费现象,节省工程成本
回复
jiawei615
2007年01月30日 13:06:05
3楼
谢谢支持
回复
liuyan56
2007年01月31日 11:35:17
4楼
咱也支持一下
回复
bruce129
2007年02月02日 15:35:30
5楼
有点绝对了吧?不同的地区,冬季热负荷使不同的。而且还要考虑到房屋结构的材料,不同的情况采用的管间距使不同的,甚至会管径也可能会发生变化。工程的实际施工就是这样,和设计不同,是要灵活变化的。
回复
gaomingliang
2007年06月01日 09:19:40
6楼
您好!我是《地暖月刊》编辑部的高明亮,看到您的论文感觉非常不错,如有可能请在我们《地暖月刊》上投稿,一经采用,稿费从优!请留下你的联系方式!方便给您邮寄《地暖月刊》!

《地暖月刊》编辑部 01063820640