每台40KW的消防泵功率是否偏大? 工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。 请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大
每台40KW的消防泵功率是否偏大?
工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。
请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大
12楼
是吗?
回复
13楼
消防泵的功率是由我们专业来定的,这个主要是通过流量的大小和需要的扬程来定,当然满足流量和扬程的情况下,可以选择功率比较小一点的泵,这没有什么浪费的,建筑本身的要求而已
回复
14楼
总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选的泵40KW应该是选定有问题,选泵是按照流量和扬程选的,对应的泵功率是多少就是多少,不是根据泵功率选的。
回复
15楼
没人回答?那我说一下:
应该根据消防规范和建筑面积确定消防泵的流量和杨程
据《高层民用建筑设计防火规范》要求,消防用水量为:
a.室外消火栓Q=30L/s,火灾延续3h;
b.室内消火栓Q=40L/s,火灾延续3h ;
扬程方面,由于只有4层,应该选择30米足够了吧
是否可选选择Q≥50L/s,H≥30M,则
消防泵的功率≥9.8QH*/K1000=9.8*50*30/(0.9*1000)=16.33KW
加上可靠系数,则消防泵最大选用17KW的功率则可,当然定货时要根据泵的具体参数控制在上述范围即可。
如果按照40KW 的消防泵考虑,那么供电线路、开关、电机等配套设备要大很多,如何满足节能、经济的要求?
回复
16楼
建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选的泵40KW应该是选定有问题,选泵是按照流量和扬程选的,对应的泵功率是多少就是多少,不是根据泵功率选的。
-------------------------
确定电机程序应该按下列吧:水泵Q、H,---水泵参数---电机参数(订货确定)---确定供电线路?
请问扬程和流量多少合适?
回复
17楼
估计没有做过设计,脑子里面没有概念。
回复
18楼
如果室外两路供水,能够保证水量,那么只要考虑室内15L/s的流量,扬程60米左右,功率应该15KW。
如果室内外同时加压,那么室外水量应该20l/s,扬程同为60米,功率应该在30左右,根据各家泵的不同有些差异。
回复
19楼
上楼班竹为何不正面回答(Q、H)?
回复
20楼
你应该找专业人员替你考虑,你这样随便说说,莫非觉得给排水专业在大学里只要学几个帖子即可?
回复
23楼
从经验上看,是要大点。
回复